X xandao0123 山野村夫 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2009-04-07 帖子 202 反馈 31 积分 405 QQ 108586777 2013-05-10 #1 内墙填缝剂干了以后,边角会翘起,部分的地方会塌陷,是什么原因,是流动度太好的吗?
momott120 研发工程师 注册 2012-11-19 帖子 187 反馈 69 积分 305 QQ 41533337 2013-05-11 #2 一般填缝剂很少出现这样的问题哦。。体系疏松了,才导致塌陷,极度影响强度。。引起疏松的结构可能是你加水量多了点,或者引气成分多了,或者你级配不合理,或者施工压实处理不到位,更甚至你的水泥量偏少或质量问题,再或者干燥太快或太慢都有可能,不仅仅是流动度问题。。。。 要是你觉得你水泥完全没问题,量是添加到位了的,在不想调节级配问题的情况下,可以适当减少或者更换粘度低些的保水成份。。要是你工人技术不过关,那么可以考虑减水剂和憎水剂的组合方式,这样能提升你产品的质量,同时对于施工操作的容错几率有较大的提升。。。 要是你工程急需应急处理,可以考虑添加K11成份。。。
一般填缝剂很少出现这样的问题哦。。耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-05-11 #3 你的级配问题,就不要加引气成分了,控制加水量
Z zhengxuelian317 试验员 注册 2013-07-25 帖子 39 反馈 5 积分 67 2015-11-06 #5 momott120 发表: 一般填缝剂很少出现这样的问题哦。。momott120 发表: 一般填缝剂很少出现这样的问题哦。。