本人遇到一个工地,外墙采用深咖啡色的质感涂料,现阶段质感涂料表面局部出现返碱现象,返碱的程度比较厉害。
分析了其中的原因和处理方法:
1、封闭底漆未能起到有效的封闭作用,但是草酸处理后再次采用封闭底漆封闭,发现依旧返碱
2、质感涂料内部的乳液未起到应用的控制作用,重新施工后发现还有碱性存在。
3、采用了专用的返碱去除剂后,碱性明显降低,但是出现了一定的色差。
现阶段怀疑内部的抗裂砂浆碱性较厉害,竟能穿透封闭底漆直达表面,但是现在没有更好的处理碱性的方法,望各位大侠不吝赐教。
 
程度比较厉害的泛碱,基本没办法了。。。无论是加草酸处理,还是泛碱抑制剂,这些都只是针对的泛碱程度轻微的,太厉害的没办法。。。就打算你多次处理能制止,带来的副作用就是色差问题。。。恼火。。不好弄。。。我也一直在找比较好的抑制泛碱几率和处理泛碱的其他方式,说的天花乱坠,最终落脚点还是要再施工环境、施工方式、气候上做文章。。。当然,配方这个就不说了,好的配方降低泛碱几率还是有作用的。。。。

不过,我看到过一篇比较古怪的文章,文章上有这样的描述,说在已经泛碱的基础上,用干燥的热空气对墙体进行烘干处理,使墙体的水份含量降到最少,同时加剧盐的析出,之后自然冷却后才是你上面说的方式来进行二次处理。。。个人认为有条件的可以试试,这个也是个办法,因为这样处理之后,会造成墙体浓度差,能使你后续的泛碱抑制剂更能渗透,效果也会更好些,但是这个办法局限性太大了,没办法全面铺展。。。。
 
泛碱是通病, 我也在找更好的方法, 学习学习。。。。
 
momott120 发表:
多谢,你说的后面的那个古怪的方法施工起来不是很现实,思考思考更好的方法
 
一旦面层涂料施工后,若出现严重返碱则是很难处理了哟,况且你又是深色涂料!以后一定要注意上涂料前对基层强碱性的有效处理
 
likekd 发表:
个人认为,以后的保温工程中必要的工序时间间隔是必须有的
这是肯定的啊,现在不是都这样做的吗。。。像你碰见的这个工程,应该是少数吧。。。要么没有按照施工间隔时间来做,要么没按标准来做。。。
 
挂完网格布后让基体充分返碱,3天后再批刮抹面砂浆,再做饰面就没问题了
 
还是要控制好施工的间隔时间,另外就是出现返碱后的涂料面不要立即重涂,最好能等一段时间让基层干燥后再处理。不能迷信封闭底漆,以为刷了底漆就万事大吉,当然不是说没有好的抗碱封闭底漆但是价格肯定不便宜,现在很多厂家的底漆不过就是个样子货。遇到有的工程赶工期,水泥砂浆批完3天就让刷涂料,后来返碱甲方就一句话:你们不是说你们的底漆是抗碱的吗?
 
请问一下,如果已经泛碱一段时间了,再用热空气进行烘干处理还有效果么
 
请教:去年底做的一个项目保温层做完了,但还没有做饰面层施工,也出现了返碱现象,如何避免上涂料之后还返碱啊?
 
返碱现象,世界通病,暂时无好的方法解决,唯有在施工的时候注意天气变化,请教:去年底做的一个项目保温层做完了,但还没有做饰面层施工,也出现了返碱现象,如何避免上涂料之后还返碱啊?此类问题无需解决,只需要再挂一遍抹面胶浆,即可
 
返碱现象,世界通病,暂时无好的方法解决,唯有在施工的时候注意天气变化,请教:去年底做的一个项目保温层做完了,但还没有做饰面层施工,也出现了返碱现象,如何避免上涂料之后还返碱啊?此类问题无需解决,只需要再挂一遍抹面胶浆,即可
再抹一遍抹面胶浆,估计哪个厂家也不会愿意的,很大的工程量、很高的成本啊!
 