保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-04-28 #1 按照GB20473-2007或者是JGJ253-2011都规定48h后进行拆模,虽然都有偏差时间,一个为4h,一个为8h,但对于有些客户送来的样品(配比也是客户提供的),常常要养护4-5天试样才成型硬化,拆模时才不会有损坏。不知检测单位如何来处理这种情况?希望这方面的大侠给点意见。
按照GB20473-2007或者是JGJ253-2011都规定48h后进行拆模,虽然都有偏差时间,一个为4h,一个为8h,但对于有些客户送来的样品(配比也是客户提供的),常常要养护4-5天试样才成型硬化,拆模时才不会有损坏。不知检测单位如何来处理这种情况?希望这方面的大侠给点意见。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-04-28 #2 养护时间是需要长时间的,这个东西硬化时间比较长。