ardexbj 见习生 注册 2007-06-27 帖子 11 反馈 0 积分 10 2007-06-28 #1 想请教一下各位:在地下室进行渗透结晶材料施工中,有关的细部处理问题如下: 1\砖墙与混凝土墙交界处如何处理? 2\阴阳角部位如何加强? 3\窗井和下沉小院位置的砖墙部位防水如何与渗透结晶材料成为一体
ardexbj 见习生 注册 2007-06-27 帖子 11 反馈 0 积分 10 2007-07-05 #2 郁闷 这个问题放置这许天了,也没人愿意赐教 是没有高人?(我不相信) 还是不愿说? 郁闷啊!!!!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,402 解答 112 反馈 9,655 积分 68,705 2007-07-06 #3 渗透结晶是纯刚性防水,对于你说的部分节点如下: 1、砖墙与混凝土墙交界处,渗透结晶是不能用在砖墙上在的,没有什么效果的,如果砖墙已经做抹灰处理,那么抹灰层应该已经和混凝土做好搭接处理了 2、阴阳角在做渗透结晶防水之前,要做一个R角,防止因为应力原因开裂,然后再涂刷渗透结晶防水涂料 3、渗透结晶是一种纯刚性体系,在部分区域应该并不是很合适的,例如墙角、窗口等,建议与JS弹性防水涂料搭配使用
渗透结晶是纯刚性防水,对于你说的部分节点如下: 1、砖墙与混凝土墙交界处,渗透结晶是不能用在砖墙上在的,没有什么效果的,如果砖墙已经做抹灰处理,那么抹灰层应该已经和混凝土做好搭接处理了 2、阴阳角在做渗透结晶防水之前,要做一个R角,防止因为应力原因开裂,然后再涂刷渗透结晶防水涂料 3、渗透结晶是一种纯刚性体系,在部分区域应该并不是很合适的,例如墙角、窗口等,建议与JS弹性防水涂料搭配使用