保温施工 外保温常见质量问题及节点设计

文件名称: 外保温常见质量问题及节点设计


外保温常见质量问题及节点设计

薄抹灰外保温系统常见问题
外保温现状
·外保温生产厂家众多
·价格差距非常大
·外保温体系众多
·大量的质量问题已经显现

□外保温常见质量
·保温层脱落
·外保温开裂
·外保温漏水
·外保温防火的相关问题

保温层脱落的工程案例
时间:2008年12月21日
地点:北京水郡长安住宅小区
焦点:小区新建住宅楼从四、五层到十六、七层外立面保温层在大风中,全部被吹得脱落
信息来源:2008年12月22日焦点房地产网

时间:2008年12月21日
地点:北京建国路某酒店
焦点:建国路某酒店东墙一块近百平米的墙破被狂风卷落
信息来源:2008年12月22日新浪网

时间:2009年7月6日
地点:沈阳市繁荣新都小区南区37号楼
焦点:50多平方米的保温板脱落,将楼下的自行车棚砸穿。据小区居民反映,这已是小区今年第三次发生此类事件,而该小区入住尚不满一年。
信息来源:2009年7月7日 我来房产新闻

时间:2007年
地点:洛阳市高科技人才居住小区
焦点:建成不足3个月便出现了照片中情况
信息来源:2007年8月12日 中国干混砂浆论坛


保温脱落原因
□主要因素:
·粘结剂质量不合格;
·粘结面积达不到要求;

□其它因素:
·保温板不合格:XPS/EPS;
·基层强度太低或污染;
·聚苯板时虚粘;
·使用过时的粘结砂浆;
·施工环境和基层温度过低

是否有必要打锚固件?
□济宁地区高层建筑的风压值
□最薄弱部位粘结强度为40KPa(苯板最低强度0.1MPa,粘贴面积40%)
□安全度:40/4.56= 8.8倍
□欧标ETAG004及JG149-2003的设计过程中对这一安全度的考虑为  5.0 (为了含盖施工过程中可能出现的不利因素)
□结论:无需锚栓
□锚栓拉拔力为0.3KN/个,若达到与只采用粘结剂相同的抗负风压安全系数需要锚固件数量为:40KPa×1m2×1000/0.3KN/个=133个/m2