• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 关于灌浆料的一堆疑问

c4240jin

见习生
注册
2013-03-30
帖子
7
反馈
1
积分
18
QQ
59374272
首先说明本人是新得不能再新的手,在试验阶段,还在做小规模试模,试验用于小于2CM的缝隙灌浆料

质量百分比
325矿渣硅酸盐水泥 35(知道用的不对,本地市场上425普硅小量太难买,现在主要考虑添加剂的配比,注重流动性和粘结性)
机制石(石灰岩,小于6-8目,含部分碎料)10
8-10目石英石 25
10-20目石英石 10
40-70目石英石粉 10
325目石英石粉 10
纤维醚 水泥量的1%
可再分解胶粉 2%
减水剂 水泥量的1%

经过多次调整,流动性始终不理想,用水量偏大,个人感觉添加剂用量不正确,请指教
 
谢谢指教,今天已经调整添加剂配方,把纤维醚降到水泥量的0.6%,还未得到想要的流动性,粘结性太强,是否水泥的品种影响了测试结果?但425买个半吨实在不好买啊,版主提到水泥复配?您是指加入硫铝酸盐水泥吗?
 
灌浆料都没有必要放纤维素醚
使用一定量的硅微粉,加上骨料调节,可以得到很不错防沉淀效果
纤维素醚的粘度太高,对强度的影响也非常大

不要使用太高减水率的减水剂,太高的减水率,反而会引起分层,沉降,提高成本,不易施工
估计你用的是聚羧酸吧

灌浆贴子请发到这个讨论区:
http://www.drymt.com/forums/17/
 
后退
顶部