Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-03-26 #1 不同标准采用的养护条件不一样,各位都用哪一个啊?养护条件不一样的话,和性能造成多大影响啊?
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-03-26 #2 按JGJ253-2011的养护条件来检测,覆盖薄膜14天,与GB20473-2007覆盖薄膜2天的养护条件相比对抗压强度这个参数影响很大,前一种高25%--50%。不知其他同行是如何操作的?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-03-26 #3 一般都是试验室条件养护啊
Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-03-26 #4 我的养护条件:薄膜覆盖自然养护48小时,脱模后标准养护箱养护至28天。温度:20±3;相对湿度≥92%。检测出的结果和检测中心按照GB/T20473养护,检测出的结果抗压强度差好多啊。现在我的东西是符合这个标准,在另一个标准里是不合格的啊。郁闷啊!
我的养护条件:薄膜覆盖自然养护48小时,脱模后标准养护箱养护至28天。温度:20±3;相对湿度≥92%。检测出的结果和检测中心按照GB/T20473养护,检测出的结果抗压强度差好多啊。现在我的东西是符合这个标准,在另一个标准里是不合格的啊。郁闷啊!
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2013-03-27 #5 玻化微珠保温浆料耐水性不太好,在潮湿环境下强度会有所下降。薄膜覆盖自然养护到试验龄期最合适。。。
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-03-27 #6 ytskda 发表: 我的养护条件:薄膜覆盖自然养护48小时,脱模后标准养护箱养护至28天。温度:20±3;相对湿度≥92%。检测出的结果和检测中心按照GB/T20473养护,检测出的结果抗压强度差好多啊。现在我的东西是符合这个标准,在另一个标准里是不合格的啊。郁闷啊! 点击展开... 是差好多,因为你们养护的湿度相差好多,你的湿度为92%以上。我们在50%的湿度与70%的湿度的养护条件下进行比对过,70%湿度要比50%的湿度的抗压强度高15%左右。如果你们是按按GB/T20473来执行,那也应按其规定的湿度60%--80%来养护,再根据结果来调整你们的配合比。
ytskda 发表: 我的养护条件:薄膜覆盖自然养护48小时,脱模后标准养护箱养护至28天。Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-03-28 #7 保温杯 发表: 是差好多,因为你们养护的湿度相差好多,你的湿度为92%以上。我们在50%的湿度与70%的湿度的养护条件下进行比对过,70%湿度要比50%的湿度的抗压强度高15%左右。如果你们是按按GB/T20473来执行,那也应按其规定的湿度60%--80%来养护,再根据结果来调整你们的配合比。 点击展开... 啊?差这么多吗?谢谢你! 有没有这方面的文献,或具有科学依据的文字内容。现在有的人说没多大影响,我很迷茫啊。
保温杯 发表: 是差好多,因为你们养护的湿度相差好多,你的湿度为92%以上。保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-03-28 #8 我们自己通过试验得到的数据。另外浙江省地方标准《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》的二位主编钱晓倩,方明晖有写过这方面的文章,你可以上网找一下。他们主要是薄膜覆盖时间的比较,薄膜覆盖时间说到底也是初期试件养护湿度的影响,不让水份蒸发,约100%的湿度。试样的抗压强度特别是初期的1-2周养护环境特别要紧。
我们自己通过试验得到的数据。另外浙江省地方标准《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》的二位主编钱晓倩,方明晖有写过这方面的文章,你可以上网找一下。他们主要是薄膜覆盖时间的比较,薄膜覆盖时间说到底也是初期试件养护湿度的影响,不让水份蒸发,约100%的湿度。试样的抗压强度特别是初期的1-2周养护环境特别要紧。
Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-04-18 #9 保温杯 发表: 我们自己通过试验得到的数据。另外浙江省地方标准《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》的二位主编钱晓倩,方明晖有写过这方面的文章,你可以上网找一下。他们主要是薄膜覆盖时间的比较,薄膜覆盖时间说到底也是初期试件养护湿度的影响,不让水份蒸发,约100%的湿度。试样的抗压强度特别是初期的1-2周养护环境特别要紧。 点击展开... 我做了几组,2天覆膜养护+5天标准养护的抗压强度均比7天覆膜养护的数据要高。这和钱晓倩的一篇论文提到的:覆膜养护时间越长抗压强度越高,相反啊!能从理论上帮分析一下吗?覆膜养护的相对湿度是100%吗?
保温杯 发表: 我们自己通过试验得到的数据。保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-04-18 #10 你这几组试样是7天的抗压强度吧,如果说是28天不可能出现像你说的那样情况,因为我们也做过试验。如果是7天,可能保温砂浆里的活性分子还没有硬化,其强度处于上升阶段,应以28天的养护时间为准。覆膜养护的相对湿度应该接近100%。
你这几组试样是7天的抗压强度吧,如果说是28天不可能出现像你说的那样情况,因为我们也做过试验。如果是7天,可能保温砂浆里的活性分子还没有硬化,其强度处于上升阶段,应以28天的养护时间为准。覆膜养护的相对湿度应该接近100%。
Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-04-18 #11 保温杯 发表: 你这几组试样是7天的抗压强度吧,如果说是28天不可能出现像你说的那样情况,因为我们也做过试验。如果是7天,可能保温砂浆里的活性分子还没有硬化,其强度处于上升阶段,应以28天的养护时间为准。覆膜养护的相对湿度应该接近100%。 点击展开... 哦,多谢! 如果测3天抗压强度,是不是也得干燥至恒重啊?
保温杯 发表: 你这几组试样是7天的抗压强度吧,如果说是28天不可能出现像你说的那样情况,因为我们也做过试验。如果是7天,可能保温砂浆里的活性分子还没有硬化,其强度处于上升阶段,应以28天的养护时间为准。覆膜养护的相对湿度应该接近100%。 点击展开... 哦,多谢! 如果测3天抗压强度,是不是也得干燥至恒重啊?
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-04-19 #12 楼上的,不知你测3天的强度做什么用,因标准参考的技术指标没有,方法也没有。做出来的3天抗压强度的数据是多少只能作为一个经验值,根据这个经验值推导28天最终的强度值,那需要做大量的3天与28天的比对试验才行,至于干燥不干燥意义也就不大了。
楼上的,不知你测3天的强度做什么用,因标准参考的技术指标没有,方法也没有。做出来的3天抗压强度的数据是多少只能作为一个经验值,根据这个经验值推导28天最终的强度值,那需要做大量的3天与28天的比对试验才行,至于干燥不干燥意义也就不大了。
Y ytskda 见习生 注册 2012-04-05 帖子 112 反馈 2 积分 304 2013-04-19 #13 保温杯 发表: 楼上的,不知你测3天的强度做什么用,因标准参考的技术指标没有,方法也没有。做出来的3天抗压强度的数据是多少只能作为一个经验值,根据这个经验值推导28天最终的强度值,那需要做大量的3天与28天的比对试验才行,至于干燥不干燥意义也就不大了。 点击展开... 想得到3天或7天的强度值和28天强度值的比例关系,标准是没有方法,感觉测试方法和28天是一样的,应该干燥至恒重吧。干燥后的强度应该比未干燥的值大吧?
保温杯 发表: 楼上的,不知你测3天的强度做什么用,因标准参考的技术指标没有,方法也没有。保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-04-19 #14 比例关系需要进行大量的试验,且要确定你3天或7天的制作、养护、检测方法,以及28天按标准规定的方法来操作。至于干燥后的强度大还是小,无关紧要,你只要有与28天相比的比例关系,就可以推算出28天最终的结果会是如何的。
比例关系需要进行大量的试验,且要确定你3天或7天的制作、养护、检测方法,以及28天按标准规定的方法来操作。至于干燥后的强度大还是小,无关紧要,你只要有与28天相比的比例关系,就可以推算出28天最终的结果会是如何的。