墙面细微裂缝,求高手指教一下什么原因

洁浊扬清

见习生
注册
2012-10-08
帖子
5
反馈
0
积分
14
东西两立面裂缝,南北两面基本无裂缝。

腻子未上之前无裂缝,上了之后裂缝就出来了。

保温材料是聚氨酯,有人说材料收缩,有这情况吗?

工地已经结束大概2个月

有的裂缝规则(板材粘贴水平的裂缝)

有的则不规则


重点就是:腻子原因还是保温自身原因
 

附件

  • 20130310_154335.jpg
    20130310_154335.jpg
    84.6 KB · 查看: 11

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
最好发点图片看看。 还有配方顺带,不然这个没谁会茫然下原因。
 
看了一下图片,简单谈一下看法,聚氨酯施工在过程中有很多需要注意的地方,你发出来的图片有一个共同点,图上的裂缝基本上都是从分隔缝向外延伸,并且还有可能会继续扩大,所以你的问题很可能就出在板缝的结合处,是不是处理的不是很好,还有你说是8-10层,以及东墙,还有腻子上了以后就出现的裂缝,这些现象很有可能干扰你对这个问题的判断和分析,这个很可能都是表象,裂缝可能很早就有了只是太小还没有贯通所以你没有看出来,以及其他层位也是这样。所以我认为你的问题很大程度上要在施工上寻找原因。
 