潜 潜心平静 见习生 注册 2013-01-14 帖子 15 反馈 0 积分 48 QQ 1456845849 2013-03-02 #1 请问灌浆料测试流动度时的温度、湿度要求是多少?我做的灌浆料在室温23度的实验室中测试初始流动度是360,30分钟是320,但抗折只有9.8兆帕,现在是满足了流动度后抗折就不到10兆帕,很纠结。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2013-03-02 #2 JC/T 986-2005 水泥基灌浆材料 http://www.drymt.com/threads/7/
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-12-30 #3 对硬化之前的膨胀率而言,现在主要用HEA-GY3,有机的,掺量0.3-0.8%,效果稳定,完全可以替代铝粉,没有铝粉那样的氢脆反应;对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,掺量8-10%,这两种都可以免费给你点样品试一下,有什么疑问可再联系。
对硬化之前的膨胀率而言,现在主要用HEA-GY3,有机的,掺量0.3-0.8%,效果稳定,完全可以替代铝粉,没有铝粉那样的氢脆反应;对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,掺量8-10%,这两种都可以免费给你点样品试一下,有什么疑问可再联系。