C cyc0204 见习生 新人进步徽章 注册 2007-08-12 帖子 145 反馈 2 积分 225 QQ 1923372854 2013-02-28 #1 施工单位为了节约成本,要求在加气混泥土砖上直接抹中空微珠保温砂浆,有哪位大侠做过,要注意哪些问题,配方要如何改进!请支招!!!谢谢!!!!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,131 解答 114 反馈 9,703 积分 68,932 2013-03-01 #2 容易空鼓啊 最好好好做一下界面剂,很多这么做的
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2013-05-04 #4 最保险的措施,先对这些部位进行抹灰处理,而后再用界面砂浆拉毛,分层抹玻化微珠保温砂浆。
N nemesis888 试验员 注册 2009-10-20 帖子 89 反馈 13 积分 130 QQ 65030037 2013-07-21 #5 关键要在前一天进行洒水处理,一定要满足砂浆中的水分不可以过多的被加气块吸走,加气块属于早期吸水很强的砌块类型,使用的砂浆用水量也要多余其他墙体量,大体多加10%左右,记得提前做一小块样板墙,否则空鼓会很严重的,空鼓的主要原因就是水分流失的速度快过强度的增长速度,也就是最初的48小时非常关键
关键要在前一天进行洒水处理,一定要满足砂浆中的水分不可以过多的被加气块吸走,加气块属于早期吸水很强的砌块类型,使用的砂浆用水量也要多余其他墙体量,大体多加10%左右,记得提前做一小块样板墙,否则空鼓会很严重的,空鼓的主要原因就是水分流失的速度快过强度的增长速度,也就是最初的48小时非常关键
D dexinkj 试验员 注册 2012-06-26 帖子 87 反馈 5 积分 86 2013-07-30 #6 有道理,但是我们的砂浆都是这样直接施工的,做拉拔也都过关了呀,砂浆自身的保水性和耐水性指标要提高,并且要加快砂浆的早期凝结强度
y_j1987 试验员 新人进步徽章 注册 2013-03-06 帖子 152 反馈 10 积分 196 QQ 2668766997 2013-07-31 #7 cyc0204 发表: 施工单位为了节约成本,要求在加气混泥土砖上直接抹中空微珠保温砂浆,有哪位大侠做过,要注意哪些问题,配方要如何改进!请支招!!!谢谢!!!! 点击展开... 降成本简单啊,到路边的沟里挖点泥,直接抹墙上就可以了,无机保温砂浆都不用做。
cyc0204 发表: 施工单位为了节约成本,要求在加气混泥土砖上直接抹中空微珠保温砂浆,有哪位大侠做过,要注意哪些问题,配方要如何改进!请支招!!!谢谢!!!! 点击展开... 降成本简单啊,到路边的沟里挖点泥,直接抹墙上就可以了,无机保温砂浆都不用做。