S sanhetecai 见习生 注册 2009-03-11 帖子 7 反馈 0 积分 22 2013-02-25 #1 时间:2013年1月 地点:黑龙江伊春 产品:高强无收缩灌浆料 使用温度 室外 最低温度零下35 室内 最低温度零下10 设备基础二次灌浆 使用常温水搅拌 搅拌时间3-5分钟 盖棉被养护3天 3天后拆模没有继续养护。 8天以后 发现裂缝,32天后裂缝问题严重。请高手赐教,需要刨了重新灌注么? 附件 DSCF8297.JPG 91.1 KB · 查看: 96 DSCF8290.JPG 74.3 KB · 查看: 110 DSCF8291.JPG 72.9 KB · 查看: 104 DSCF8293.JPG 93.8 KB · 查看: 111 DSCF8296.JPG 87 KB · 查看: 108 DSCF8298.JPG 94.4 KB · 查看: 80 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
时间:2013年1月 地点:黑龙江伊春 产品:高强无收缩灌浆料 使用温度 室外 最低温度零下35 室内 最低温度零下10 设备基础二次灌浆 使用常温水搅拌 搅拌时间3-5分钟 盖棉被养护3天 3天后拆模没有继续养护。 8天以后 发现裂缝,32天后裂缝问题严重。请高手赐教,需要刨了重新灌注么?
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2013-02-26 #2 这个裂缝太宽了点,估计要重新浇筑。冬季施工比较复杂,要严格按冬季施工方法及养护方法进行,否则很容易出问题。。。
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2013-02-26 #3 肯定要从新弄吧,施工的温度太低了,材料的收缩太大了,调整一下吧,