文件名称: 陶氏岩棉外墙外保温系统技术指标及施工方案
发布作者: 凯旋
提交日期: 2013-02-03
文件分类: 施工方案
1 系统说明、优势及系统构造
1.1陶氏岩棉外墙外保温系统说明
陶氏化学岩棉外墙外系统是陶氏化学专为需要采用A级不燃保温材料的建筑而开发的外墙外保温系统。
本系统是以高密度高憎水岩棉板(纤维垂直于墙面)为保温材料,采取聚合物改性砂浆粘接剂粘贴外加机械锚固件固定的方式将岩棉板固定在墙体的外表面上,并薄抹聚合物改性砂浆覆面,以耐碱玻纤网格布为增强材料而形成岩棉表面防护层的外保温系统。本系统只应用于涂料饰面和饰面砂浆等轻质饰面层,不得用于面砖等重质饰面层.
为了提高本系统的抗拉拔强度,我们特别采用以下几项技术措施:
1.1.1采用特殊加工的纤维垂直于墙面的岩棉。
常规的岩棉纤维是平行于岩棉板平面 的,由于纤维和纤维之间的撕裂强度是很低的,因此常规岩棉的垂直板面的抗拉强度一般只有5~15Kpa,而EPS的抗拉强度超过100Kpa,XPS的抗拉强度超过200~300Kpa 以上,因此常规的纤维垂直于墙面的岩棉板直接作为薄抹灰系统用存在抗拉强度太低的问题。纤维垂直于墙面的岩棉是采用大厚度的普通岩棉在垂直于纤维的方向进行切割而成,这样加工出来的岩棉贴到墙面后,其纤维就垂直于墙面,这样一方面大大提高了抗拉强度,同时也使板面非常平整,大大增加了系统的力学性能和施工性能。
下图左为纤维平行于墙面的岩棉直接粘贴于墙面,用手可以轻易的扒开,下图右为纤维垂直于墙面的岩棉板,粘贴强度大大提高。
1.1.2采用大帽径的专用锚固件。
大帽径的锚固件增加了约束岩棉被拉穿的受力面积,从而大大增加了整个系统的抗负风压能力。
发布作者: 凯旋
陶氏化学岩棉外墙外保温系统技术指标及施工工艺.doc2.7 MB · 查看: 60
-
陶氏岩棉外墙外保温系统1.jpg143.6 KB · 查看: 21
-
陶氏岩棉外墙外保温系统2.jpg59.8 KB · 查看: 20
-
陶氏岩棉外墙外保温系统3.jpg122.5 KB · 查看: 20
-
陶氏岩棉外墙外保温系统4.jpg27.4 KB · 查看: 20
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
最后编辑: