L lvdaomin 见习生 注册 2013-02-01 帖子 1 反馈 0 积分 4 QQ 1341501677 2013-02-01 #1 外墙保温是岩棉板的,现场拉拔试验岩棉板是否做板基拉拔,如果做,检测依据是什么,拉拔值应是多少。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,123 解答 113 反馈 9,676 积分 68,803 2013-02-03 #2 正常来说当然要做拉拔了,检测的依据应该是50411吧,你可以看一下这个标准 GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范 不过岩棉的拉拔强度惨不忍睹啊,非常非常低,如果是用进口的岩棉或者一些工程使用的岩棉条,数据会好一些
正常来说当然要做拉拔了,检测的依据应该是50411吧,你可以看一下这个标准 GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范 不过岩棉的拉拔强度惨不忍睹啊,非常非常低,如果是用进口的岩棉或者一些工程使用的岩棉条,数据会好一些
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 6 积分 99 2013-02-26 #3 我们宁波地区岩棉外保温,设计时只是通过锚固件来固定, 不是通过粘贴来固定,且常用于干挂工程。我们只进行锚固件的拉拔强度,标准参照149。何况岩棉板本身的拉拔强度如凯旋所说的很低的,惨不忍睹的。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,861 解答 4 反馈 575 积分 11,024 2013-02-26 #4 说的难听点,粘贴拉拔件都是问题,更不要说拉力了?