凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2013-01-11 #2 收缩值大,或做得太厚
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2013-01-12 #3 设备底座边缘距离灌浆料浇注最边缘距离至少要大于100mm,越小开裂的可能性越大,有条件的话越大越好。
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-12-30 #4 对硬化之前的膨胀率而言,现在主要用HEA-GY3,有机的,掺量0.3-0.8%,效果稳定,完全可以替代铝粉,没有铝粉那样的氢脆反应;对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,掺量8-10%,这两种都可以免费给你点样品试一下,有什么疑问可再联系。
对硬化之前的膨胀率而言,现在主要用HEA-GY3,有机的,掺量0.3-0.8%,效果稳定,完全可以替代铝粉,没有铝粉那样的氢脆反应;对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,掺量8-10%,这两种都可以免费给你点样品试一下,有什么疑问可再联系。