龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-23 #1 渗透结晶材料抗渗试验密封方法,已经在期刊发表。现把原稿与大家分享! 附件 水泥基渗透结晶型防水材料抗渗性能检测.doc 47 KB · 查看: 949 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,725 2007-06-23 #2 太好的资料,加精 龙晨的资料都是很实用的。感谢
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-08-09 #7 "钢筋 发表: 用石英砂会不会损害金属试模表面? 点击展开... 不会的,非常细,包含在黄油中了。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-08-10 #9 的确是的,一个是做实验也存在难度,而且工地复检逃避了比较重要的性能测试------二次抗渗性能。二是大家其实还是只是看一次抗渗好就行了,给予了很多企业作假的空间与机会。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,725 2007-08-15 #10 "龙晨 发表: 的确是的,一个是做实验也存在难度,而且工地复检逃避了比较重要的性能测试------二次抗渗性能。二是大家其实还是只是看一次抗渗好就行了,给予了很多企业作假的空间与机会。 点击展开... 龙晨,你们对行业有一定的影响力,有没有考虑强制检测二次抗渗啊 工地抽检,不做二次抗渗,这种材料就没有意义,不知道是谁搞的这种变态的材料,个人感觉效果并没有多么的明显
"龙晨 发表: 的确是的,一个是做实验也存在难度,而且工地复检逃避了比较重要的性能测试------二次抗渗性能。二是大家其实还是只是看一次抗渗好就行了,给予了很多企业作假的空间与机会。 点击展开... 龙晨,你们对行业有一定的影响力,有没有考虑强制检测二次抗渗啊 工地抽检,不做二次抗渗,这种材料就没有意义,不知道是谁搞的这种变态的材料,个人感觉效果并没有多么的明显
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-08-15 #11 主要考虑做第二次抗渗做完,时间太长,工程可能已经结束了。失去意义了 。所以他们在验收复检这样规定。
jijizhe 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-01-25 帖子 254 反馈 29 积分 556 2007-11-27 #14 其实这种课题研究反映了一个问题,就是研究的细微化,支持。
H hhzzaa 见习生 注册 2008-04-10 帖子 5 反馈 0 积分 5 2008-04-11 #16 "龙晨 发表: 主要考虑做第二次抗渗做完,时间太长,工程可能已经结束了。失去意义了 。所以他们在验收复检这样规定。 点击展开... 方法的问题,个人认为,结合材料的抗渗机理,研发新型的快速试验方法才能保证复验结果的准确性. 以这样的理由选择一个并不适用的试验方法,本身就缺乏科学严谨的态度,标准的指导意义及其公正性难以得到体现. 大作已拜读,谢谢楼主
"龙晨 发表: 主要考虑做第二次抗渗做完,时间太长,工程可能已经结束了。失去意义了 。所以他们在验收复检这样规定。 点击展开... 方法的问题,个人认为,结合材料的抗渗机理,研发新型的快速试验方法才能保证复验结果的准确性. 以这样的理由选择一个并不适用的试验方法,本身就缺乏科学严谨的态度,标准的指导意义及其公正性难以得到体现. 大作已拜读,谢谢楼主