likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2012-12-12 #1 此标准中代号为DB11/891-2012—居住建筑节能设计标准,由北京市规划委员会和北京市质量技术监督局联合发布,共印刷100份。标准将建筑按照体形系数和层高将外墙的平均传热系数进行修订,修订完毕的墙体平均传热系数0.45w/m2/k比65%的传热系数0.60w/m2.k提高了25%,这意味这什么,大家应该能够意识到。形势不是我们想的那么简单,各位都该好好的思考思考。 [sharedmedia=core:attachments:9048] 附件 SDC15777.JPG 68 KB · 查看: 69 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
此标准中代号为DB11/891-2012—居住建筑节能设计标准,由北京市规划委员会和北京市质量技术监督局联合发布,共印刷100份。标准将建筑按照体形系数和层高将外墙的平均传热系数进行修订,修订完毕的墙体平均传热系数0.45w/m2/k比65%的传热系数0.60w/m2.k提高了25%,这意味这什么,大家应该能够意识到。形势不是我们想的那么简单,各位都该好好的思考思考。 [sharedmedia=core:attachments:9048]
saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2012-12-12 #3 下载地址: http://ishare.iask.sina.com.cn/download/explain.php?fileid=34871563
saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2012-12-12 #4 这份标准一执行,采用断桥铝合金窗户的估计要做三玻两腔了,A级保温材料除了STP和岩棉,其他的也都免谈了 保温的防火政策不取消,这种节能标准也无法展开
毛毛四世 初级工程师 注册 2012-04-20 帖子 76 反馈 25 积分 179 QQ 54979021 2012-12-12 #5 帝都的政策果然NB,都75%了。 中部三线吊丝省城合肥市还是50%,泪目。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-12-12 #6 保温板材的厚度肯定要增加了? 国外都有一百多mm的。
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 364 积分 2,478 QQ 644095508 2012-12-12 #9 DB11-891-2012北京居住建筑节能设计标准 直接传上来好了,谢谢给出链接的大哥。 附件 DB11-891-2012北京居住建筑节能设计标准.pdf 2.7 MB · 查看: 217 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2012-12-12 #10 wwwwwwqq 发表: 岩棉做到75%,厚度客观,发财了. 点击展开... 真发财还是真发灾,还是好好考虑考虑
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2012-12-17 #11 北京看来还是率先按部就班进行建筑节能第4阶段啊,按以往的惯例,估计2-3年,我们辽宁也会跟随的,看来现在要着眼严寒地区节能75%保温系统的研发啦、、、
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2012-12-20 #12 按照节能75%的标准DB11-891-2012《北京市居住建筑节能设计标准》推算出的各种保温材料的厚度,大家参考一下。 相关材料的导热系数是参照市场上较为基础的数据,若局部厂家的导热系数与我参照的导热系数不一致,则应进行相对应的换算。 [sharedmedia=core:attachments:9050]
按照节能75%的标准DB11-891-2012《北京市居住建筑节能设计标准》推算出的各种保温材料的厚度,大家参考一下。 相关材料的导热系数是参照市场上较为基础的数据,若局部厂家的导热系数与我参照的导热系数不一致,则应进行相对应的换算。 [sharedmedia=core:attachments:9050]
liuyouxing 见习生 注册 2010-10-09 帖子 21 反馈 0 积分 20 QQ 41924227 2012-12-26 #13 上海的65%公建才发布的,北京都75%节能了,跟不上脚步啊。
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2013-01-04 #16 现在北京正在积极推进新标准的实施,也就意味着新政策的出现未必能真正拯救现在的行业状况