Q Qd海阔天空 试验员 注册 2012-06-23 帖子 74 反馈 5 积分 331 QQ 449093439 微信 13969670226 2012-12-11 #1 保温砂浆的抗裂过检的话和粘结如果做拉拔试验检的话胶粉添加量是多少别的是否也要添加
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2012-12-11 #3 抗裂砂浆的拉拔强度并不难过的,胶粉并不是最主要的 因为抗裂砂浆的售价非常的低,所以现在市面上的抗裂砂浆,加胶粉的已经不多了,市场价不到四百的,比比皆是,真是想不明白价格怎么成这样了 这种材料由于没有与保温板的粘结力的要求,所以胶粉用量并不是很高,从压折比角度出发,要注意水泥用量、骨料及其它助剂的协调 影响最大的还是基础材料的配方,水泥砂子等,还是助剂的选择 最主要的还是养护环境,低胶粉用量的配方,如果考虑到检测环节,水泥用量都偏低,如果只考虑施工,水泥用量就非常高了 低水泥用量,粗骨料,养护环境非常重要,否则粘结力肯定达不到0.7以上
抗裂砂浆的拉拔强度并不难过的,胶粉并不是最主要的 因为抗裂砂浆的售价非常的低,所以现在市面上的抗裂砂浆,加胶粉的已经不多了,市场价不到四百的,比比皆是,真是想不明白价格怎么成这样了 这种材料由于没有与保温板的粘结力的要求,所以胶粉用量并不是很高,从压折比角度出发,要注意水泥用量、骨料及其它助剂的协调 影响最大的还是基础材料的配方,水泥砂子等,还是助剂的选择 最主要的还是养护环境,低胶粉用量的配方,如果考虑到检测环节,水泥用量都偏低,如果只考虑施工,水泥用量就非常高了 低水泥用量,粗骨料,养护环境非常重要,否则粘结力肯定达不到0.7以上