H haodezhi 见习生 注册 2009-07-23 帖子 28 反馈 0 积分 56 QQ 915021509 2012-11-29 #1 测普通砌筑抹灰的保水率试验时,标准上规定要用到金属滤网和超白滤纸,滤纸我找到了,但那里没有金属网卖,我想问一下大家,这种标准上规定的45μm的金属网在北京哪里可以买到?谢谢。
H haodezhi 见习生 注册 2009-07-23 帖子 28 反馈 0 积分 56 QQ 915021509 2012-11-29 #3 moneysea 发表: 可以在淘宝上买到350目的滤网可以替代 点击展开...
moneysea 钓鱼健将 注册 2010-09-14 帖子 232 反馈 34 积分 290 QQ 672607049 2012-11-29 #5 材料是不锈钢的,此种滤网价格也不是很贵,建议你买一卷回来,自己剪成11CM*11CM的正方形若干块。 因为无论何种金属滤网买回来保水率做了几十次以后孔径容易被细砂堵住,从而导致保水率偏高! 如果使用2层医用纱布的话同样也能达到效果,也是一次性产品,使用完了就扔掉,但是本人觉得纱布做出来的数据没有滤网的准! 淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.91.ep5enQ&id=15472281024&
材料是不锈钢的,此种滤网价格也不是很贵,建议你买一卷回来,自己剪成11CM*11CM的正方形若干块。 因为无论何种金属滤网买回来保水率做了几十次以后孔径容易被细砂堵住,从而导致保水率偏高! 如果使用2层医用纱布的话同样也能达到效果,也是一次性产品,使用完了就扔掉,但是本人觉得纱布做出来的数据没有滤网的准! 淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.91.ep5enQ&id=15472281024&
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 364 积分 2,478 QQ 644095508 2012-11-29 #6 我以前做的时候是用45μm的负压筛代替的,就是做粉煤灰细度试验的那个筛子。不过做完一定要及时清洗,不然会杯具。