凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2012-11-28 #1 目录 一、工程概况 第1页 二、维护结构节能计算 第1页 三、定维护结构的传热系数及保温措施 第1~5页 第4页 四、设计结论 第6页 五、设计建筑结构做法表 第6页 表E.0.1 居住建筑节能设计维护结构热工性能参数表 一、工程概况: 本工程为柳林贺昌村委,府西苑2#住宅楼。 本楼总建筑面积9545.5㎡,其中地上建筑面积8200.02㎡,地下建筑面积为1345.48㎡。层数为11层,一层为商业网点,二至十一层为住宅。建筑高度为36.6m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 二、维护结构节能计算: 执行《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012,柳林县属于寒冷(A)区,设计时,首先计算体型系数、窗墙比,再决定采用节能设计方法。 附件 居住建筑节能计算.doc 120.5 KB · 查看: 8 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
目录 一、工程概况 第1页 二、维护结构节能计算 第1页 三、定维护结构的传热系数及保温措施 第1~5页 第4页 四、设计结论 第6页 五、设计建筑结构做法表 第6页 表E.0.1 居住建筑节能设计维护结构热工性能参数表 一、工程概况: 本工程为柳林贺昌村委,府西苑2#住宅楼。