关于印发《江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定》的通知

各市、县公安局、建设局(委):
为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[[2011]46号),有效预防和减少建筑外墙保温材料火灾事故,结合《江苏省高层建筑消防安全管理规定》(省ZF令第82号)有关要求,省公安厅、住房和城乡建设厅在充分调研论证的基础上,制定了《江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定》(以下简称《规定》),现印发给你们,请认真遵照执行。有关要求通知如下:
一、加强对《规定》内容的学习宣传。各地公安机关消防机构、住房和城乡建设主管部门要切实将建筑外墙保温材料防火纳入建设工程日常监督管理内容,率先组织学习《规定》内容,深入理解掌握具体规定,确保监管措施到位。同时,要组织省内有关设计、施工、监理、生产企业等单位认真学习,通过建设工程受理窗口告知、互联网发布公告等形式加强社会面宣传,引导工程建设相关单位了解掌握((规定》内容,选用符合要求的建筑外墙保温材料,进一步落实建设工程消防设计、施工质量和消防安全职责,有效预防和减少此类火灾事故的发生。
二、严格落实建筑工程主体责任。公安机关、住房和城乡建设部门在依法履行职责过程中,应当督促建设单位选用符合《规定》要求的外墙保温材料;设计单位在设计中选用的外墙保温材料,应当注明规格、性能等技术指标,其设计必须符合《规定》要求;施工单位按照((规定》要求,严格落实材料进场见证取样复检制度和各项消防安全管理措施,查验外墙保温材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量和施工现场消防安全;工程监理单位在外墙保温材料施工、安装前,核查产品质量证明文件,不得同意使用或者安装不合格的保温材料;保温材料供应单位提供材料的合格证、出厂检验报告和有效期内的保温材料的型式检验报告。对建设、设计、施工、监理和材料供应单位在建筑外墙保温工程防火中违反有关法律法规、标准和规定的,要严格依法给予处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
三、加强建筑外墙保温材料使用的监督管理。各级公安机关消防机构、住房和城乡建设主管部门要建立信息通报和协调联动机制,加强对建筑外墙保温材料防火及施工现场消防安全监督管理。住房和城乡建设主管部门要加强对建设工程各责任主体的监督管理,将建筑保温材料燃烧性能要求纳入施工图设计审查、竣工验收备案范围,确保建筑工程外墙保温材料符合《规定》要求;公安机关消防机构要将建筑外墙保温材料燃烧性能要求纳入消防设计审核、验收和备案抽查的范围。
各地贯彻执行过程中遇到的问题,请及时报省公安厅消防局和江苏省住房和城乡建设厅建筑节能与科研设计处。联系人:省公安厅消防局王栋,电话:863354130
09-42-45-20-1.jpg

09-42-45-29-1.jpg

09-42-45-70-1.jpg



查看全文:
http://www.drymt.com/threads/21668/

有链接有那啥:http://www.jscin.gov...a127b7&siteid=1

江苏省有动作了,是福是祸??
 

附件

  • 江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定.pdf
    4.4 MB · 查看: 200

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
呜啊,eps放开了。
1.建筑高度大于54m时,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2.建筑高度不大于54m时,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级。当采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层的防护层厚度不应小于10mm,其他楼层不应小于5mm;应在每层采用高度不小于300mm的不燃材料设置水平防火隔离带。

和以前的要求差不多啊
这个文件说明消防开口了
 
另外建筑材料燃烧等级的分级标准一定要说清楚,到底是GB8624-1997,还是GB8624-2006,
 
此规定对有无空腔做了区别的限定,应该明确空腔的术语解释,我理解的空腔应该是幕墙类产品,有透湿、换气的需要,空气通道是贯穿的,还可以理解 。如果框点法都算是有空腔,那限制也太严了。
 
防护层10mm????15mm????? 瞎扯蛋!!!用什么做?开裂?还有薄抹灰的概念不?
 
绵里藏针,江苏比吉林强多啦,都是地方‘规定’,落点一样(执行46号文件),但是说的不一样。表面上‘官腔十足’,江苏的消防部门也敢不听公安部的?南方人的精明在此可窥一斑、、、
 
消防局的发文本来就是疾病乱投医,江苏的政策还是较为领先的了,最先发文说酚醛板技术不成熟的省份,也是最先打破保温材料应用僵局的南方省份
江苏的项目有救了
 
此规定对有无空腔做了区别的限定,应该明确空腔的术语解释,我理解的空腔应该是幕墙类产品,有透湿、换气的需要,空气通道是贯穿的,还可以理解 。如果框点法都算是有空腔,那限制也太严了。
就这个问题咨询了江苏省建设厅的有关领导,得到的反馈是:有空腔确实是指的是幕墙类的,但是文件中写道:“建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层有空腔时”这句话应该是指譬如复合夹芯板材用龙骨固定在基层墙面上的这种系统,分有空腔与无空腔主要是为了避免着火后形成的烟囱效应,并不是针对点粘法,板材全满粘,那不全脱落拉。
 
我咨询了消防部门,空腔目前对点框法也是限制的,而且明确用8624-2006的标准的检测方法。也就是97的B1等同于06的B级或C级
 
无论怎么变,,总归有办法应付的,,抹10MM或20MM 都没有关系的,钢丝网架保温板。。什么都可以解决。。保证一次可以抹10MM不会出现开裂。。
随便保温板上先复合砂浆还是上墙在后保温板上抹砂浆都没关系。。保证不会开裂。。如果 需要 钢丝网架保温板(挤塑板,或聚苯板)联系我13771227713
 