紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2012-11-17 #1 前段时间去了一趟安徽黄山,看到一个图纸上面写的是 JZ-C无机活性保温砂浆(安徽省工程建设标准设计办公室出的,2006J119图集五,2006年版),2个型号主要指标如下 A型 干密度≤460,抗压≥1.0,导热系数≤0.072; B型 干密度≤400,抗压≥1.0,导热系数≤0.068. 我觉得这2个型号太坑爹了~~~我觉得不太可能实现。大家觉得呢?请大家拍砖。 还有一份是地方标准 DB34/T1279-2010由安徽省质量技术监督局发布,这份标准只要指标参考158和20473,指标基本与上一致~~~ 大家觉得这2份标准哪一份更实用。如果设计里面是上面那一份(也就是A型 B型),质量验收能过吗??有兴趣的朋友可以去看看上面那份图集五
前段时间去了一趟安徽黄山,看到一个图纸上面写的是 JZ-C无机活性保温砂浆(安徽省工程建设标准设计办公室出的,2006J119图集五,2006年版),2个型号主要指标如下 A型 干密度≤460,抗压≥1.0,导热系数≤0.072; B型 干密度≤400,抗压≥1.0,导热系数≤0.068. 我觉得这2个型号太坑爹了~~~我觉得不太可能实现。大家觉得呢?请大家拍砖。 还有一份是地方标准 DB34/T1279-2010由安徽省质量技术监督局发布,这份标准只要指标参考158和20473,指标基本与上一致~~~ 大家觉得这2份标准哪一份更实用。如果设计里面是上面那一份(也就是A型 B型),质量验收能过吗??有兴趣的朋友可以去看看上面那份图集五
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2012-11-17 #2 图集没有必要看,那是一个公司的产品图集,并不是系统技术规程,这种图集都是企业营销的产物。 你在安徽做产品,肯定执行地方标准,还有20473国标 现在有了新的无机轻集料技术规程JGJ253,是强制的 产品检测应该还是20473 安徽地标 DB34/T 1279-2010 无机保温砂浆墙体保温系统 http://www.drymt.com/threads/14382/
图集没有必要看,那是一个公司的产品图集,并不是系统技术规程,这种图集都是企业营销的产物。 你在安徽做产品,肯定执行地方标准,还有20473国标 现在有了新的无机轻集料技术规程JGJ253,是强制的 产品检测应该还是20473 安徽地标 DB34/T 1279-2010 无机保温砂浆墙体保温系统 http://www.drymt.com/threads/14382/
M master1 见习生 注册 2012-08-21 帖子 3 反馈 0 积分 2 QQ 478430809 2012-11-22 #3 安徽省住房城乡建设厅关于废止安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》的公告 安徽省住房和城乡建设厅公告第26号 根据我厅《关于开展安徽省工程建设地方标准及标准设计图集复审工作的通知》(建标函〔2012〕707号),经复审,安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》(皖2006J119)技术内容不再适用,现予废止,自公告之日起停止实施。 安徽省住房和城乡建设厅 2012年11月8日 http://www.ahjst.gov.cn/ahjst/infodetail/?infoid=14fe5a86-d39b-496f-bc59-e1fcff84c08c&siteid=1
安徽省住房城乡建设厅关于废止安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》的公告 安徽省住房和城乡建设厅公告第26号 根据我厅《关于开展安徽省工程建设地方标准及标准设计图集复审工作的通知》(建标函〔2012〕707号),经复审,安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》(皖2006J119)技术内容不再适用,现予废止,自公告之日起停止实施。 安徽省住房和城乡建设厅 2012年11月8日 http://www.ahjst.gov.cn/ahjst/infodetail/?infoid=14fe5a86-d39b-496f-bc59-e1fcff84c08c&siteid=1