• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

安徽无机保温砂浆图集

注册
2008-07-12
帖子
188
反馈
9
积分
473
前段时间去了一趟安徽黄山,看到一个图纸上面写的是 JZ-C无机活性保温砂浆(安徽省工程建设标准设计办公室出的,2006J119图集五,2006年版),2个型号主要指标如下
A型 干密度≤460,抗压≥1.0,导热系数≤0.072;
B型 干密度≤400,抗压≥1.0,导热系数≤0.068.
我觉得这2个型号太坑爹了~~~我觉得不太可能实现。大家觉得呢?请大家拍砖。


还有一份是地方标准 DB34/T1279-2010由安徽省质量技术监督局发布,这份标准只要指标参考158和20473,指标基本与上一致~~~


大家觉得这2份标准哪一份更实用。如果设计里面是上面那一份(也就是A型 B型),质量验收能过吗??有兴趣的朋友可以去看看上面那份图集五
 
图集没有必要看,那是一个公司的产品图集,并不是系统技术规程,这种图集都是企业营销的产物。
你在安徽做产品,肯定执行地方标准,还有20473国标
现在有了新的无机轻集料技术规程JGJ253,是强制的
产品检测应该还是20473

安徽地标 DB34/T 1279-2010 无机保温砂浆墙体保温系统
http://www.drymt.com/threads/14382/
 
安徽省住房城乡建设厅关于废止安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》的公告
安徽省住房和城乡建设厅公告第26号
根据我厅《关于开展安徽省工程建设地方标准及标准设计图集复审工作的通知》(建标函〔2012〕707号),经复审,安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集(五)JZ-C(无机活性)保温砂浆建筑构造》(皖2006J119)技术内容不再适用,现予废止,自公告之日起停止实施。


安徽省住房和城乡建设厅
2012年11月8日
http://www.ahjst.gov.cn/ahjst/infodetail/?infoid=14fe5a86-d39b-496f-bc59-e1fcff84c08c&siteid=1
 
后退
顶部