福 福娃娃 见习生 注册 2012-07-19 帖子 36 反馈 2 积分 145 2012-11-14 #1 我们做的普通抹灰砂浆泌水有点严重,但是保水性比较高,保水能达到94,但是还泌水,什么原因,与 和易性有关吗?还是其他原因
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2012-11-14 #2 保水测试没有实际的意义 你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂? 可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善 当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话 另外也要注意砂子的级配及细填料的选择 普通砂浆比特种砂浆难做得多
保水测试没有实际的意义 你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂? 可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善 当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话 另外也要注意砂子的级配及细填料的选择 普通砂浆比特种砂浆难做得多
福 福娃娃 见习生 注册 2012-07-19 帖子 36 反馈 2 积分 145 2012-11-14 #3 凯旋 发表: 保水测试没有实际的意义 你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂? 可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善 当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话 另外也要注意砂子的级配及细填料的选择 普通砂浆比特种砂浆难做得多 点击展开... 外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢
凯旋 发表: 保水测试没有实际的意义 你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂? 可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善 当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话 另外也要注意砂子的级配及细填料的选择 普通砂浆比特种砂浆难做得多 点击展开... 外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-11-14 #5 水泥,掺合料,砂子,保水,引气减水剂。
X xuhuaying 见习生 注册 2012-11-27 帖子 9 反馈 1 积分 9 QQ 1309557998 2012-12-01 #7 保水94,我们的抹灰砂浆保水都在99以上,泌水:两个原因,1是保水增稠材料家的少,或者质量差,2是砂的颗粒级配不好。
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2013-03-25 #10 用水量多少?高粘纤维素醚会导致用水量大,放一放就会泌水。
5 549115171 见习生 注册 2012-10-19 帖子 16 反馈 0 积分 41 QQ 549115171 2013-03-26 #11 我最近也在作砂浆配比 你说那问题我感觉应该是砂子级配问题,刚上面说了 再加少量引气剂 应该就好了
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 955 QQ 411977449 2013-03-27 #13 主要原因如下:1.材料问题,纤维素是高粘度,用水量大也会,或者质量不好有掺假的纤维素,光用纤维素也不行,要学会复配楼上几个建议可以考虑;砂子级配不好也会引气泌水,注意级配调整;2.粉煤灰是否质量过关也会引气泌水;3.就是机械混合问题,同时注意调整配合比,略表观点可以参考
主要原因如下:1.材料问题,纤维素是高粘度,用水量大也会,或者质量不好有掺假的纤维素,光用纤维素也不行,要学会复配楼上几个建议可以考虑;砂子级配不好也会引气泌水,注意级配调整;2.粉煤灰是否质量过关也会引气泌水;3.就是机械混合问题,同时注意调整配合比,略表观点可以参考
caldic-nj-01 试验员 注册 2011-03-01 帖子 175 反馈 13 积分 250 QQ 623310606 2013-03-28 #14 现在好多客户只追求成本,知道粘度高的纤维素保水效果好,不考虑施工性等其它方面的因素。同意楼上的观点。 我的客户采用粘度60000厘泊至75000厘泊之间的牌号,一直很稳定!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2013-03-29 #15 福娃娃 发表: 外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢 点击展开... 纤维素醚低用量时,泌水的机率是比较大的 在普通砂浆中,砂子的级配是非常重要的
福娃娃 发表: 外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢 点击展开... 纤维素醚低用量时,泌水的机率是比较大的 在普通砂浆中,砂子的级配是非常重要的
C ccbxxccb 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2009-10-14 帖子 168 反馈 32 积分 275 2013-04-02 #16 我觉得是外加剂的问题,我以前试外加剂的时候也出现在过样的问题。同个配方材料做对比的时候,一个93不出水,一个94多出水了,我怀疑里面参了淀粉醚。
L lizer 见习生 注册 2013-02-25 帖子 19 反馈 1 积分 55 QQ 1454984034 2013-11-13 #17 不知道楼主的砂浆需水量在多少,泌水跟保水有关联,但不是完全成正比关系,楼主的砂浆保水性高但泌水,我想一方面是砂子级配不合理,另一方面可能是外加剂对砂浆水泥或掺合料的适应性所致,可以换换其他的保水增稠材料做做实验
不知道楼主的砂浆需水量在多少,泌水跟保水有关联,但不是完全成正比关系,楼主的砂浆保水性高但泌水,我想一方面是砂子级配不合理,另一方面可能是外加剂对砂浆水泥或掺合料的适应性所致,可以换换其他的保水增稠材料做做实验
冯 冯善业 见习生 注册 2011-11-20 帖子 41 反馈 0 积分 45 QQ 406025195 2013-11-19 #18 你的用水量多少?1、砂子级配不好,0.315以下含量太多。2、粉煤灰烧失量高、需水量大。
F Fatezero 高级配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2012-06-12 帖子 347 反馈 287 积分 3,595 QQ 429516494 2014-01-11 #19 冯善业 发表: 你的用水量多少?1、砂子级配不好,0.315以下含量太多。2、粉煤灰烧失量高、需水量大。 点击展开... 用水量这个指标对于预拌砂浆很重要,沙子中细粉料偏多,粉煤灰烧失量偏大,外加剂不合理的加入都有可能使加水量偏高。用水量过高不是什么好事,除了容易泌水外后期强度也有损失。没有必要过度追求保水率,冬天保水率略低点的产品反而要好些。单纯只加纤维素醚不太好,建议用些复配的添加剂好些吧。
冯善业 发表: 你的用水量多少?1、砂子级配不好,0.315以下含量太多。2、粉煤灰烧失量高、需水量大。 点击展开... 用水量这个指标对于预拌砂浆很重要,沙子中细粉料偏多,粉煤灰烧失量偏大,外加剂不合理的加入都有可能使加水量偏高。用水量过高不是什么好事,除了容易泌水外后期强度也有损失。没有必要过度追求保水率,冬天保水率略低点的产品反而要好些。单纯只加纤维素醚不太好,建议用些复配的添加剂好些吧。
hellolong 研发工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2014-02-20 帖子 238 反馈 52 积分 1,464 QQ 1027884389 2014-04-17 #20 做的密度多大的???