• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

普通抹灰砂浆泌水

福娃娃

见习生
注册
2012-07-19
帖子
36
反馈
2
积分
145
我们做的普通抹灰砂浆泌水有点严重,但是保水性比较高,保水能达到94,但是还泌水,什么原因,与 和易性有关吗?还是其他原因
 
保水测试没有实际的意义
你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂?
可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善
当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话
另外也要注意砂子的级配及细填料的选择
普通砂浆比特种砂浆难做得多
 
保水测试没有实际的意义
你是用纤维素醚做的,还是用的增稠剂?
可以用少量的纤维素,0.03%左右,还要加一点点的引气剂,略有引气,对粘度施工性及保水效果都有比较明显的改善
当然了,也可以加一些聚合物,成本允许的话
另外也要注意砂子的级配及细填料的选择
普通砂浆比特种砂浆难做得多

外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢
 
砂子含泥量多少? 我估计得用的减水剂
 
保水94,我们的抹灰砂浆保水都在99以上,泌水:两个原因,1是保水增稠材料家的少,或者质量差,2是砂的颗粒级配不好。
 
我最近也在作砂浆配比 你说那问题我感觉应该是砂子级配问题,刚上面说了 再加少量引气剂 应该就好了
 
主要原因如下:1.材料问题,纤维素是高粘度,用水量大也会,或者质量不好有掺假的纤维素,光用纤维素也不行,要学会复配楼上几个建议可以考虑;砂子级配不好也会引气泌水,注意级配调整;2.粉煤灰是否质量过关也会引气泌水;3.就是机械混合问题,同时注意调整配合比,略表观点可以参考
 
现在好多客户只追求成本,知道粘度高的纤维素保水效果好,不考虑施工性等其它方面的因素。同意楼上的观点。
我的客户采用粘度60000厘泊至75000厘泊之间的牌号,一直很稳定!
 
福娃娃 发表:
外加剂只用纤维素,没有别的,纤维素醚有一点引气作用,我们的保水较高,但是为什么泌水呢,是和易性不好?砂的级配不好?还是配比的问题?为什么呢
纤维素醚低用量时,泌水的机率是比较大的
在普通砂浆中,砂子的级配是非常重要的
 
不知道楼主的砂浆需水量在多少,泌水跟保水有关联,但不是完全成正比关系,楼主的砂浆保水性高但泌水,我想一方面是砂子级配不合理,另一方面可能是外加剂对砂浆水泥或掺合料的适应性所致,可以换换其他的保水增稠材料做做实验
 
你的用水量多少?1、砂子级配不好,0.315以下含量太多。2、粉煤灰烧失量高、需水量大。
 
冯善业 发表:
你的用水量多少?1、砂子级配不好,0.315以下含量太多。2、粉煤灰烧失量高、需水量大。
用水量这个指标对于预拌砂浆很重要,沙子中细粉料偏多,粉煤灰烧失量偏大,外加剂不合理的加入都有可能使加水量偏高。用水量过高不是什么好事,除了容易泌水外后期强度也有损失。没有必要过度追求保水率,冬天保水率略低点的产品反而要好些。单纯只加纤维素醚不太好,建议用些复配的添加剂好些吧。
 
后退
顶部