S sxldzcr 见习生 注册 2012-03-16 帖子 36 反馈 1 积分 113 2012-11-13 #1 大家好! 干粉砂浆中加入纤维素醚,厚批(3mm)起鼓,请问各位,是什么原因造成,该如何处理?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-11-18 #2 砂子的级配,整体的配方,合理的外加剂掺量。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2012-11-22 #4 干混砂浆是一类产品,没有具体说清楚是什么东西,大家也不好回答。不过3mm施工,怎么也不可能算是厚抹灰吧!楼上说做界面处理,倒是可行的方法,可以参考
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2012-11-22 #5 配方调整是根本,刷界面剂只能算是补救。除了腻子,3mm真不是厚批。
苏 苏易 试验员 新人进步徽章 注册 2010-08-17 帖子 157 反馈 7 积分 274 QQ 851368073 2012-11-26 #6 干粉砂浆有普通和特种的,普通3mm应该不现实是3cm吧,普通和特种应用地方不同施工也有区别,一般普通厚批应该分层施工,出现空鼓配方和施工都有可能
奥 奥砂新材料 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2022-06-13 帖子 451 反馈 255 积分 1,960 2023-05-18 #7 sxldzcr 发表: 大家好! 干粉砂浆中加入纤维素醚,厚批(3mm)起鼓,请问各位,是什么原因造成,该如何处理? 点击展开... 剪力墙最常见,如果普通墙出现这个问题,说明你的配方不好或者原材料不好
sxldzcr 发表: 大家好! 干粉砂浆中加入纤维素醚,厚批(3mm)起鼓,请问各位,是什么原因造成,该如何处理? 点击展开... 剪力墙最常见,如果普通墙出现这个问题,说明你的配方不好或者原材料不好
明月烟花 配方师 后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2020-08-06 帖子 449 反馈 175 积分 2,028 微信 18831759993 2023-05-19 #8 你这是薄层抹灰把.....