勾缝的师傅说我们的填缝剂比别的厂的要干的慢。他们施工一般是用3角塑料袋挤进砖缝,等到合适时间再用钢筋条沿砖缝

拖平,现在我的填缝剂挤进砖缝后要好几个小时才能继续下一道工序,干的很慢,影响施工进度。工人说有的填缝剂20分钟左

右就可以下一道工序了。

请教个位,填缝剂干得慢是什么原因?怎样才能让填缝剂干得快些,谢谢各位赐教!

我一吨的填缝剂是这样配的:


细沙 600公斤

水泥 400公斤

铁黑 20公斤

炭黑 6公斤

MC 1公斤

减水剂 1公斤
 
初凝后即可压缝,好几个小时,有点夸张吧
帮你分析一下:
1.施工问题
挤缝施工,师傅会将材料调得比满批时要稀,所以你做产品测试时应该按他们的加水量测试

2. 配方问题
测试一下你水泥的凝结时间是不是有问题;

纤维素如果保水性很好的话,添加量可以少一点,(建议不要用粘度太高的纤维素);


如果要加快一点凝结时间可复配一点高铝水泥或硫铝水泥,建议在2.5%--4%之间

另外说一点,你的填缝剂估计要泛碱得一踏糊涂了,兄弟,给你一个忠告:投诉成本比你材料成本还高,好好再调整一下,千万不要盲目生产
 
纤维素的问题
这个量在夏天还能用.天冷了,水泥本就水化干的慢.素还有缓凝的作用.
在20度的气温下,无论你这个是多少黏度的素.都太多了,,70001.5W黏度的0.5都够够了..
别说是400左右的啊...
 
如果是挤入法施工,返碱的可能性很小

不同意兄弟的意见,他这个配方挤缝施工泛碱是早晚的事情,原因在于:

挤缝施工,加水量会比较大,密实度差;
加上配方水泥量大,碱性大;
冬天干得较慢,硬化前碱全跑出来了
不防水,吸水率也大,侥幸前期不泛碱,二次泛碱也是迟早的事;


实践出真知,动手在外墙勾一平米试试就知道了
 
可以不加减水剂,纤维素的量降到0.6-0.8,水泥的量降到300-350,可以加点50-100重钙或粉煤灰。
 
这个配方有点不靠谱,太差了~~不好施工,干的慢,容易开裂~这几个是主要问题。但是其实我觉得你可以水泥降一点,老粉粉煤灰等填料加一点,MC少一点,在减水剂去掉,在稍微加点胶粉~~你可以往这个思路上靠啊~~我觉得这个配方不好,容易出问题
 
请教一下,加高铝或者硫铝不会很快凝固吧
 

纤维素改成0.6,胶粉加9公斤
 