你的这个是什么产品的配方?是抹面/粘结,还是保温?
看砂子的用量应该是抹面砂浆
如果是抹面砂浆,这个配方就有点乱了,MC用2公斤差不多,但尽量不要使用10万粘度的,并且我也不怎么喜欢用中维的,中维的连续出过几次问题,干得快,粘度偏低.一般抹面我还是喜欢用好的品牌,如惠广等
胶粉用了12公斤?为什么还要加2公斤的PVA?PVA的抗裂性很不好,并且太粘,不便于施工,你的MC还这么高的粘度,工地的加水量会非常高的
还有4公斤的木质纤维,在抹面中,少加为好,最好不加.浆料中用一些还可以
配方越复杂越容易出问题,并且复杂的配方并不见得好