龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-14 #1 下面是我开发的颗粒系统抗裂砂浆成熟配方, 已经有200万的施工面积论证,考虑目前市场成本价格太高,而我这个价格非常低的,特贡献出来给技术组各同行交流参考!禁止出卖!谢谢合作! 抗裂砂浆配方: 水泥180 重钙50 膨胀剂15 引气剂1 纤维素醚1 砂740 胶粉8 纤维0.5 总计1005.5
下面是我开发的颗粒系统抗裂砂浆成熟配方, 已经有200万的施工面积论证,考虑目前市场成本价格太高,而我这个价格非常低的,特贡献出来给技术组各同行交流参考!禁止出卖!谢谢合作! 抗裂砂浆配方: 水泥180 重钙50 膨胀剂15 引气剂1 纤维素醚1 砂740 胶粉8 纤维0.5 总计1005.5
drymt 论坛管理员 管理成员 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2007-02-07 帖子 516 反馈 151 积分 3,009 2007-06-14 #2 龙晨,你这个应该是厚抹灰的配方吧,不会是薄抹灰的配比吧 薄抹灰的应该这么低的水泥量,有点在危险啊
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-14 #3 颗粒系统从厚到薄都有,不要求做厚抹灰,只要做平整就行。目前在5-12mm,都有实践工地。改配方针对不需要腻子层的现在比较盛行的体系而开发的。“薄抹灰”,实验室可以做到,工地是无法做到的。做施工技术的同行可以发表一下意见。
颗粒系统从厚到薄都有,不要求做厚抹灰,只要做平整就行。目前在5-12mm,都有实践工地。改配方针对不需要腻子层的现在比较盛行的体系而开发的。“薄抹灰”,实验室可以做到,工地是无法做到的。做施工技术的同行可以发表一下意见。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,122 解答 113 反馈 9,676 积分 68,802 2007-06-15 #4 是啊,这个的确是一个问题,薄抹灰是做不到的。不过水泥量是有点少啊。做到这个值,也是成本的底限了, 佩服
wsz1982 高级配方师 注册 2007-03-15 帖子 368 反馈 268 积分 3,696 QQ 65259133 2007-06-18 #5 你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。
wsz1982 高级配方师 注册 2007-03-15 帖子 368 反馈 268 积分 3,696 QQ 65259133 2007-06-18 #6 你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 280 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-06-18 #7 这个配方是完全可用的,不过抹的比较厚(8-12MM),在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM),这个配方的水泥可以加到250公斤,胶粉10,就可以做到不开裂。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-19 #8 "wsz1982 发表: 你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。 点击展开... 都可以啊!直接做涂料或瓷砖体系。没有开裂现象,但是拉伸黏结强度是有点达不到标准0.6MPa。
"wsz1982 发表: 你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。 点击展开... 都可以啊!直接做涂料或瓷砖体系。没有开裂现象,但是拉伸黏结强度是有点达不到标准0.6MPa。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-19 #9 "mingjun 发表: 这个配方是完全可用的,不过抹的比较厚(8-12MM),在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM),这个配方的水泥可以加到250公斤,胶粉10,就可以做到不开裂。 点击展开... 在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗?
"mingjun 发表: 这个配方是完全可用的,不过抹的比较厚(8-12MM),在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM),这个配方的水泥可以加到250公斤,胶粉10,就可以做到不开裂。 点击展开... 在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,122 解答 113 反馈 9,676 积分 68,802 2007-06-20 #10 3~5mm,很难做到的,并且薄抹灰的系统,瓷砖粘贴也是一个比较大的问题 我本来是推荐薄抹灰的,现在还是赞成厚抹灰,不要少于10mm,建议15mm左右,分两层施工 龙晨,你是建议分两遍施工还是一遍成活,我这次在宁波,他们一次性就做到位了,害怕
3~5mm,很难做到的,并且薄抹灰的系统,瓷砖粘贴也是一个比较大的问题 我本来是推荐薄抹灰的,现在还是赞成厚抹灰,不要少于10mm,建议15mm左右,分两层施工 龙晨,你是建议分两遍施工还是一遍成活,我这次在宁波,他们一次性就做到位了,害怕
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-20 #11 是一遍成活比较好,6-15mm都可以的,节省工时,而且网阁布可以靠外的。一般尽量做到6-8mm最好。我们所有的工地都是一遍成活的。最高33层楼。做出来平整度非常高。一条裂缝没有。就是我在内部发布的砂浆配方。
是一遍成活比较好,6-15mm都可以的,节省工时,而且网阁布可以靠外的。一般尽量做到6-8mm最好。我们所有的工地都是一遍成活的。最高33层楼。做出来平整度非常高。一条裂缝没有。就是我在内部发布的砂浆配方。
drymt 论坛管理员 管理成员 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2007-02-07 帖子 516 反馈 151 积分 3,009 2007-06-22 #12 龙晨,在砂浆中使用引气剂,对强度的影响比较大吧。 我倒是推荐减水剂,只是在这个低成本的材料中,估计柔性过不了关吧。 你认为呢?
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-22 #13 在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。 如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。 如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。
在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。 如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。 如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-22 #14 在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。 如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。 如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。 在外保温体系中,我提议最好不要使用减水剂,造成开裂的机会比较大。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,122 解答 113 反馈 9,676 积分 68,802 2007-06-22 #15 "龙晨 发表: 在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。 如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。 如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。 在外保温体系中,我提议最好不要使用... 点击展开... 在现场用是可以的,现场抽检是不做抗冲击的。- 实用的配方实是硬道理,现在市场上价格太烂了
"龙晨 发表: 在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 280 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-07-25 #16 "龙晨 发表: 在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗? 点击展开... 是在振利工作过,不过我现在做的抗裂,涂料面层的都可以做到3-5MM,不过是成本要高,太底的成本我个人不是很同意,要系统中成本与质量是相关的,保温是一个长期的工程,大家要多注意抗裂的长效性
"龙晨 发表: 在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗? 点击展开... 是在振利工作过,不过我现在做的抗裂,涂料面层的都可以做到3-5MM,不过是成本要高,太底的成本我个人不是很同意,要系统中成本与质量是相关的,保温是一个长期的工程,大家要多注意抗裂的长效性
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-07-25 #17 目前我在江苏地区很难看到做到3-5mm的,特别是抗裂砂浆的成本不允许,只好用粗砂。用了粗砂3-5mm就不好做平整了。振利江苏分公司他们几乎还是做3-5mm,不过振利系统我认为比较好的,但是我们这边市场已经搞乱了,甲方和施工方只要便宜啊。
目前我在江苏地区很难看到做到3-5mm的,特别是抗裂砂浆的成本不允许,只好用粗砂。用了粗砂3-5mm就不好做平整了。振利江苏分公司他们几乎还是做3-5mm,不过振利系统我认为比较好的,但是我们这边市场已经搞乱了,甲方和施工方只要便宜啊。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,861 解答 4 反馈 575 积分 11,024 2010-04-26 #19 水泥掺量这么少,强度能过关吗?
lxq01 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-06-04 帖子 268 反馈 44 积分 417 QQ 534337208 2020-10-11 #20 水泥添加量需要提高吧