求助,粘结剂贴玻化砖,贴不住是什么原因

朱晓静

见习生
注册
2011-12-29
帖子
22
反馈
1
积分
84
QQ
1513072764
本人有个工程,用的是玻化砖,是30*60的,工地上用粘结剂贴的,现在发现粘结剂与砖的表面没有丝毫的粘结,与墙面的粘结却是非常牢固,是什么原因啊,求高手指点
 
玻化砖吸水率低..
不要说你那工程质量,,就是C2拔出来也一样的表面效果,
现在都推玻化砖伴侣.
 
有些工程在做就没事,有些工程就会有这个问题,不知道是不是跟砖的牌子有关系
 
用品牌的玻化砖粘结剂肯定不会出现您这种情况,不知您工程是用的哪一种?
 
我们这里有一种叫背胶的东西,双组份,刷或滚在玻化砖或是大理石背面,待干了之后再做粘贴,不知道有没有效果
 
玻化砖小于0.5%的吸水率,更好的甚至零吸水率。砖体烧的非常致密,几乎没有孔隙,因此胶粉掺量低的,很难能牢靠粘接。一个方案是提高胶粉的掺量,或选用大的厂家如德高、能高、汉高的,都有专门玻化砖、马赛克的瓷砖胶,当然双组份的瓷砖胶也可以;另一个方案是瓷砖做背胶,相当于在玻化砖背部做界面处理,然后用普通瓷砖胶粘贴。想试验也非常简单,一拉拔就可判断是否可行?!!
 
最早遇见玻化砖的工地,大概在10年前。当时是一个高层的胶粉聚苯颗粒外墙外保温贴瓷砖的工地,当时候人们对玻化砖没有什么经验的,当时砖是带纸、一版一版,还是按照过去的工艺,提前浸泡瓷砖,然后用普通的瓷砖胶粘贴。结果一个月后拉拔,结果很吓人,拉拔数值都在0.1-0.2MPA左右,拉开后,砖的背面几乎都是干干净净的,砖上面都有一层水膜,猜测可能是浸砖以后,砖不吸水造成,而且一拉一大片砖都掉。这个工地至少有10年了,现在不知具体什么情况了,当时老板吓得够呛,几乎把整个楼层全部拉遍了!我想应该勾缝起作用了!
 
刚才有误,应该拉拔时好多是没数据的,一摇拉杆,就掉,没数值!因为是与监理一块,所以当时还是做了手脚的,砖缝没切透,环氧胶渗在缝隙的较多,就这数值都很低,一拉带一大片!!
 
目前外保温瓷砖系统设计的越来越少了,看新编的JG158-2013、GB29906-2013外保温标准,都不重点推荐瓷砖系统了,都提到“饰面层宜选用涂料饰面”。万一遇到贴瓷砖工地,首先要有好的施工方案,然后重点还要看瓷砖的大小、重量、吸水率等,选择合适的瓷砖胶、不同砖缝的勾缝剂等,安全是第一位的。
 
贴玻化砖这种,只有靠添加乳胶粉的瓷砖粘结剂,否则后期空鼓在去维修的话,很麻烦。小砖的话,通常1吨添加10Kg的乳胶粉就够了。
 
一直弄不懂真正起粘结作用的是水泥还是胶粉,个人觉得光靠胶粉的粘结力应该起不到强力粘结的作用。
 