让 让自己,幸福 见习生 注册 2012-09-21 帖子 15 反馈 4 积分 27 QQ 411711691 2012-09-24 #1 我是新手,现有个问题请教给位,我们厂用的配比是DPM5:水泥:砂:粉煤灰:稠化剂155:795:49:1 凝结时间过长怎么解决?工地反应干的慢,施工速度提不上,求高手指导!配比如何调整下比较好
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,534 QQ 631521138 2012-09-24 #3 粉煤灰不要用了,也省不了多少钱,水泥多加点,就可以了
让 让自己,幸福 见习生 注册 2012-09-21 帖子 15 反馈 4 积分 27 QQ 411711691 2012-09-24 #4 变化稠化粉再试一下。 点击展开... 哦哦,变化过!但是感觉效果不明显,我们这刚推广,是工人不适应还是配方有问题?
让 让自己,幸福 见习生 注册 2012-09-21 帖子 15 反馈 4 积分 27 QQ 411711691 2012-09-24 #5 粉煤灰不要用了,也省不了多少钱,水泥多加点,就可以了 点击展开... 我再试验试试
Z zwy6880 试验员 注册 2009-04-13 帖子 203 反馈 17 积分 277 2012-09-24 #6 哦哦,变化过!但是感觉效果不明显,我们这刚推广,是工人不适应还是配方有问题? 点击展开... 你是减少了还是增加了?减少一点试试呢?
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2012-09-25 #8 水泥,砂问题都应该不大,换纤维素醚试试,或者粉煤灰变化一下试试。
让 让自己,幸福 见习生 注册 2012-09-21 帖子 15 反馈 4 积分 27 QQ 411711691 2012-09-25 #9 水泥,砂问题都应该不大,换纤维素醚试试,或者粉煤灰变化一下试试。 点击展开... 纤维素醚外加剂一直存在一个问题,就是泌水,工人施工时湿料放在斗车里下面干了,上面一层水,不好施工,用稠化剂改善了这个问题
水泥,砂问题都应该不大,换纤维素醚试试,或者粉煤灰变化一下试试。 点击展开... 纤维素醚外加剂一直存在一个问题,就是泌水,工人施工时湿料放在斗车里下面干了,上面一层水,不好施工,用稠化剂改善了这个问题
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2012-09-25 #10 可以尝试自己用几种材料复配小料。如果用纤维素醚的凝结时间没问题,那就是稠化粉的问题。
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 955 QQ 411977449 2012-09-25 #11 一是工人适应问题,二十你现在的配方添加剂降低点,三原材料品质注意一下