凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2006-12-05 #1 外墙外保温系统是否需要打锚钉/锚固件/涨钉,这个已经争论了很久 现在的共识:XPS外墙外保温系统要打,瓷砖外墙外保温系统要打,石棉板外墙外保温系统要打,其它的就各有主张了 好像上海市要求20米以上必须打,每平方7个锚钉 下面的网页有这方面的介绍 http://www.chinamortar.com/news/tech/2006-11-23/227.shtml 大家有没有更新的资料,跟贴啊
外墙外保温系统是否需要打锚钉/锚固件/涨钉,这个已经争论了很久 现在的共识:XPS外墙外保温系统要打,瓷砖外墙外保温系统要打,石棉板外墙外保温系统要打,其它的就各有主张了 好像上海市要求20米以上必须打,每平方7个锚钉 下面的网页有这方面的介绍 http://www.chinamortar.com/news/tech/2006-11-23/227.shtml 大家有没有更新的资料,跟贴啊
董 董伟 见习生 注册 2009-02-19 帖子 1 反馈 0 积分 1 2009-02-19 #2 专业打钉队伍 你好!我是长春的专业打定队伍!我们这边的要求是超过6层必须打钉!~而且是见缝就打钉~!
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2009-03-01 #6 聚苯颗粒涂料饰面如果打钉是在网内还是网外比较好,从系统上说是网外拉力高,但容易留下的锚件痕迹。
吉 吉林科龙 见习生 注册 2008-11-29 帖子 9 反馈 1 积分 10 2009-03-28 #7 1.国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 中,A型—聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统(17页)规定, “采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。(当建筑高度不超过20m,也可采用单一的粘结固定方式,有个体工程设计根据具体情况选定并说明)。 2.《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外墙外保温系统》(JGJ 149-2003) 中,第3.1条规定“该系统采用粘贴固定方式与基层墙体连接,也辅有锚栓,……”。该标准没有规定强制使用锚栓固定。 3、《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144-2004)条文说明中 “本规程编制过程中,注意到供应商的外保温系统构造中不使用 锚栓的情况。在供应商能够自行担保系统安全性的情况下 ,也可不使用锚栓。 上述三个国家标准中并没有强制要求打钉,我认为不打钉是很有道理的。
1.国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 中,A型—聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统(17页)规定, “采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。R robin624 见习生 注册 2007-12-17 帖子 37 反馈 0 积分 47 2009-03-31 #8 不超过20米不打,可是甲方或者监理不懂啊,就知道是要铆钉的,没有好象是做的不对似的
红烧大虾 见习生 注册 2008-04-03 帖子 63 反馈 3 积分 99 2012-07-13 #10 俺是做聚氨酯复合板的。 薄抹灰系统中,我支持1.国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 中,A型—聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统(17页)规定, “采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。 标准中并没有强制要求打钉,我认为不打钉是很有道理的。 但应该说明的是: 固定件 粘结板材上墙,一旦发生特大火灾事故,可以有效延缓板材从墙体的脱落时间。而且对普通客户而言,一张板上几个钉子是有效的安慰剂。很好的弥补了保温材料自身强度不高给使用者带来的心理压力。。
俺是做聚氨酯复合板的。X xieshirj 试验员 注册 2009-07-07 帖子 39 反馈 6 积分 52 2012-07-23 #11 外保温板材固定件锚栓按相关规定:7层以下4个/平米、8~14层6个/平米、15~24层9个/平米、25层及以上11个/平米。
X xieshirj 试验员 注册 2009-07-07 帖子 39 反馈 6 积分 52 2012-07-23 #12 "红烧大虾 发表: 俺是做聚氨酯复合板的。 点击展开... 不能那样说,在很多图集里都有明确要求锚栓的个数。如:07J04图集中就有要求。
"红烧大虾 发表: 俺是做聚氨酯复合板的。