• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 外墙外保温系统是否需要打锚钉(锚固件/涨钉)

外墙外保温系统是否需要打锚钉/锚固件/涨钉,这个已经争论了很久
现在的共识:XPS外墙外保温系统要打,瓷砖外墙外保温系统要打,石棉板外墙外保温系统要打,其它的就各有主张了
好像上海市要求20米以上必须打,每平方7个锚钉
下面的网页有这方面的介绍
http://www.chinamortar.com/news/tech/2006-11-23/227.shtml

大家有没有更新的资料,跟贴啊
 
专业打钉队伍

你好!我是长春的专业打定队伍!我们这边的要求是超过6层必须打钉!~而且是见缝就打钉~!
 
1.国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 中,A型—聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统(17页)规定, “采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。(当建筑高度不超过20m,也可采用单一的粘结固定方式,有个体工程设计根据具体情况选定并说明)。
2.《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外墙外保温系统》(JGJ 149-2003) 中,第3.1条规定“该系统采用粘贴固定方式与基层墙体连接,也辅有锚栓,……”。该标准没有规定强制使用锚栓固定。
3、《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144-2004)条文说明中 “本规程编制过程中,注意到供应商的外保温系统构造中不使用 锚栓的情况。在供应商能够自行担保系统安全性的情况下 ,也可不使用锚栓。

上述三个国家标准中并没有强制要求打钉,我认为不打钉是很有道理的。
 
不超过20米不打,可是甲方或者监理不懂啊,就知道是要铆钉的,没有好象是做的不对似的
 
俺是做聚氨酯复合板的。 薄抹灰系统中,我支持1.国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 中,A型—聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统(17页)规定, “采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。标准中并没有强制要求打钉,我认为不打钉是很有道理的。

但应该说明的是: 固定件 粘结板材上墙,一旦发生特大火灾事故,可以有效延缓板材从墙体的脱落时间。而且对普通客户而言,一张板上几个钉子是有效的安慰剂。很好的弥补了保温材料自身强度不高给使用者带来的心理压力。。
 
外保温板材固定件锚栓按相关规定:7层以下4个/平米、8~14层6个/平米、15~24层9个/平米、25层及以上11个/平米。
 
"红烧大虾 发表:
俺是做聚氨酯复合板的。不能那样说,在很多图集里都有明确要求锚栓的个数。如:07J04图集中就有要求。
 
得先看看板材与锚栓各自的最大承载,如果都超过了自身荷载,板子都烂了打锚栓何用!
 
后退