fujiang89 见习生 注册 2012-06-25 帖子 7 反馈 2 积分 44 QQ 2579129043 2012-09-20 #1 下面是我去现场看自流平时拍下的照片 1.我主要就想知道为什么有小孔,而且这个小孔还不是普遍的,就上面的两个地方有,到底是施工问题还是材料问题 2.就是第二幅图中看上去像是起皮的,皱巴巴的 请指点,谢谢!!!
下面是我去现场看自流平时拍下的照片 1.我主要就想知道为什么有小孔,而且这个小孔还不是普遍的,就上面的两个地方有,到底是施工问题还是材料问题 2.就是第二幅图中看上去像是起皮的,皱巴巴的 请指点,谢谢!!!
fujiang89 见习生 注册 2012-06-25 帖子 7 反馈 2 积分 44 QQ 2579129043 2012-09-20 #3 图上的小孔是材料问题还是施工问题,求解答(小孔就是两个地方有) 附件 20120920035.jpg 113.4 KB · 查看: 187 20120920036.jpg 125.2 KB · 查看: 191 20120920037.jpg 113 KB · 查看: 174 20120920038.jpg 129.9 KB · 查看: 139 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 813 QQ 1004121877 2012-09-20 #5 请问你缓凝剂是那种?用了多少?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,928 2012-09-20 #6 1、基面没有封闭好,这种孔洞是由于基面吸水过快引起的 2、表面有比较明显的泌水现实,可能的原因要么是泌水,要么在施工前,基面有明水 3、还有开裂,楼主要看一下有没有空鼓
9 998101 试验员 注册 2012-07-01 帖子 29 反馈 10 积分 69 QQ 906003007 2012-09-20 #7 下面是我去现场看自流平时拍下的照片 1.我主要就想知道为什么有小孔,而且这个小孔还不是普遍的,就上面的两个地方有,到底是施工问题还是材料问题 2.就是第二幅图中看上去像是起皮的,皱巴巴的 请指点,谢谢!!! 点击展开... 个人分析: 1.这样的气泡不算小气泡了,界面剂没有封闭好,如果是材料的问题那应该是每个地方都会有这样的气泡。注意看气泡的边缘都开裂了,说明此处界面剂没有封闭好,导致基面抢水,失水太快导致开裂。 2.有褶皱的地方应该是泌水比较严重的地方,上下干固的时间不一形成的,可以看看有没有强度,个人认为应该是没有强度的。 3.整体看,泌水还是很严重的,如此自流平只做垫层就不要太过于纠结于气孔了,开裂才是最大的问题。我在浙江看了个别人做的“自流平”24小时都没上强度,表面一层灰,(附图)那个老板对我说“上面还要铺地板的,这都不要紧,只要平就行。” 附件 DSCN0597.JPG 242.3 KB · 查看: 96 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
下面是我去现场看自流平时拍下的照片 1.我主要就想知道为什么有小孔,而且这个小孔还不是普遍的,就上面的两个地方有,到底是施工问题还是材料问题 2.就是第二幅图中看上去像是起皮的,皱巴巴的 请指点,谢谢!!! 点击展开... 个人分析: 1.这样的气泡不算小气泡了,界面剂没有封闭好,如果是材料的问题那应该是每个地方都会有这样的气泡。fujiang89 见习生 注册 2012-06-25 帖子 7 反馈 2 积分 44 QQ 2579129043 2012-09-20 #8 1、基面没有封闭好,这种孔洞是由于基面吸水过快引起的 2、表面有比较明显的泌水现实,可能的原因要么是泌水,要么在施工前,基面有明水 3、还有开裂,楼主要看一下有没有空鼓 点击展开... 开裂的没有空鼓!
1、基面没有封闭好,这种孔洞是由于基面吸水过快引起的 2、表面有比较明显的泌水现实,可能的原因要么是泌水,要么在施工前,基面有明水 3、还有开裂,楼主要看一下有没有空鼓 点击展开... 开裂的没有空鼓!