• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

发泡水泥 讨论一下发泡水泥板保温层饰面贴面砖

勇哥

见习生
注册
2008-04-21
帖子
31
反馈
2
积分
72
本公司有个项目。我们是供应抹面砂浆的。材料质量数据是依照苏JG/T041--2011.(抹面粘结强度大于等于0.1)现在对方做的发泡水泥板保温层的饰面面砖脱漏了。请问假如出现这样的情况怎么来区分责任人???施工不规范?材料不好????再请教。发泡水泥板保温饰面允许帖面砖吗????
 
高手都忙着啊?????没人帮忙指教??
 
你要发一些照片上来
最起码的一个问题,要判断出瓷砖脱落发生的位置或者说胶落界面是发生在什么地方上面
因为这种脱落不外乎几个原因:
1、保温层收缩值偏大,发泡水泥板有这个问题的,这也是很多江苏安徽出问题,致使发泡水泥板空鼓的原因
2、发泡板与抗裂砂浆的附着力,做到0.1问题不大的,要看你的板子的容重。但想再高一些,除非是板子比较重一些。
发泡板表面的浮灰厉害啊
3、钢丝网还是网格布,如果是网格布,估计是发泡板想逃脱责任也难。如果是钢丝网,应该不至于脱落,这样可以查一下施工的原因
很难找到瓷砖粘结剂的原因,因为水泥粘贴瓷砖粘结现场拉拔也能达到0.7

等你的图片了
 
这是现场。。。
 

附件

  • IMGP0346.JPG
    IMGP0346.JPG
    957.5 KB · 查看: 171
  • IMGP0353.JPG
    IMGP0353.JPG
    899.3 KB · 查看: 159

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
用手抹一下抗裂砂浆试一下有没有超粉
图片看不很清楚,在发泡水泥板外面做网络布的抗裂,还要贴瓷砖,哪个脑残设计的啊,发泡板的耐候性本来就很差,遇水更就麻烦,时间长了还会粉化,这么薄的抗裂砂浆做瓷砖粘结剂怎么可能
还有,看这个图片,瓷砖粘结剂怎么这么薄?
要看一下掉下来的瓷砖背面的,看有没有砂浆在上面。如果有,那肯定就是抗裂砂浆没有强度,如果没有,看第二张照片,瓷砖粘结剂的空鼓率就太高了
你再发一个掉下来的瓷砖的照片

研究发泡水泥板的朋友呢?快来发言啊,关键时候别掉链子啊
 
是呀。。。那么好的课题不发表一下自己的高见啊。。。难得遇到的案列的!!!掉下来 的瓷砖后面有砂浆在上面的。现场抹面砂浆强度是没有。依据我们现场分析是抹面做的太薄,成膜时水分被网格布里面的砂浆吸掉了。照成抹面强度降低!!还有一个问题请教各位。。砂浆干后还能检测出里面的砂子是啥砂子吗?比如石英砂和清洗黄沙的区别?
 

附件

  • IMGP0389.JPG
    IMGP0389.JPG
    889.8 KB · 查看: 69

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
??????高手都在现场忙工作啊。。。。。
 
"凯旋 发表:
抗裂砂浆的问题
做得太薄了,拉力太低了
恩!!!我们也是这样分析的。。。。。
 
"勇哥 发表:
恩!!!我们也是这样分析的。。。。。
抗裂也是你们的吧
这下子责任到头上面了,不好搞了
这种基础不好修补的,要看抗裂的大体配方了,如果没有引气类的材料或者杂牌的东西,后期强度上来,问题还不大,否则会出大问题的
这种网络布上面贴瓷砖,抹面要特别注意的,从图片上来看,抗裂砂浆强度偏低了,并没有从网格布的地方断开
 
发泡水泥板起源于四川,也叫复合硅酸盐板,主要由硫铝酸盐水泥发泡而成,这种材料不适合做面砖,在05~07间四川就发生过很多面砖脱落,07年过后四川就不设计面砖饰面,只设计内保温用发泡水泥板。
 
从图片上分析,该体系是发泡水泥板+网格布+卯栓+抗裂砂浆+面砖粘结剂+面砖的体系,这样体系在设计上是可以通过的,不过适用于不高于15米的建筑外立面。
主要出现问题的是在抗裂砂浆和粘结砂浆层面,主要层面好像是抗裂砂浆的问题,现场弹的面砖基线应该是在抗裂砂浆上弹出来,最后抗裂砂浆成班驳的脱落不可思议,但另外有一点是抗裂砂浆里面包的网格布又没脱落,值得思考。现在就想问清楚,上面弹线那一层材料是什么?就是这层材料粘结力与下一层材料产生不粘结问题。
 
"勇哥 发表:
本公司有个项目。我们是供应抹面砂浆的。材料质量数据是依照苏JG/T041--2011.(抹面粘结强度大于等于0.1)现在对方做的发泡水泥板保温层的饰面面砖脱漏了。请问假如出现这样的情况怎么来区分责任人???施工不规范?材料不好????再请教。发泡水泥板保温饰面允许帖面砖吗????
这个贴子讨论的不错
关于发泡水泥板外挂面砖的讨论
http://www.drymt.com/threads/18285/
 
你们贴的是什么材料的面砖啊?发泡水泥板并不是高强度的材料,你可以查下掉下来的交界面,是粘结层破坏还是水泥板破坏,这样可以初步判断责任
 
看情况还是你的抹面层有问题,不过我现在在做得一个工地也是发泡水泥板面砖系统的。我成天都很担心会有问题。不过我们做得是0.9的热镀锌钢丝网不知道好点么
 
从瓷砖脱落面来看破坏层主要在抹面砂浆上,主要问题出在抹面砂浆上。
主要原因:板材抹面砂浆自身内聚力不够。
原因可能是:一施工因素:抹面砂浆抹灰太薄导致自身水化不正常。二自身配方设计问题抹面砂浆保水率,砂子含泥量都很很关键。先不谈你有没有加胶粉之类,保水性能先要做好要不然也会水泥水化不正常。
砂浆干后也可以有办法检测出用的啥砂子的,用刀刮下来碾碎水洗过筛一眼就能看出来的。其实用砂是石英砂还是河沙倒不是很关键关键是砂子的含泥量
如果石英砂一般含泥量不存在问题,如果是河沙就得查查含泥量了的。
 
这是现场。。。
我分析一下,贵项目这是1层的位置,采用的施工工艺应该是:粘结砂浆粘贴发泡水泥板、抹底层抗裂砂浆、铺设耐碱网格布(145g)、抹二层抗裂砂浆、铺设加强网格布、建筑锚栓固定、抹面层抗裂砂浆、抗裂砂浆上刮瓷砖粘结砂浆、面砖上刮涂瓷砖粘结砂浆、粘贴面砖。但是有几点是绝对错误的:1、加强网与底层网格布的网孔差异过大(网孔过大,导致抗裂砂浆不能与网格布形成受力体,抗拉强度较低)2、整个防护层的厚度较薄、预计在3mm左右(防护层较薄、防护层失水过快、水化反应不充分、粉化、防护层受力薄弱)。3、防护层中的MC含量至少这个图中未能出现太多,保水性失去。4、未进行必要的抗裂砂浆拉毛(抗裂砂浆厚度不足,不能进行必要的扫毛处理)5、粘贴瓷砖前,在抗裂砂浆上刮涂瓷砖粘结砂浆,等防护层部位的瓷砖粘结砂浆稍干后粘贴瓷砖,瓷砖粘结砂浆已失效。6、在面砖上刮涂瓷砖粘结砂浆,这样导致与防护层上的瓷砖粘结砂浆形成受力界面,影响粘结效果。
 
后退
顶部