先 先正达 见习生 注册 2012-07-24 帖子 5 反馈 0 积分 8 QQ 1272393839 2012-08-28 #1 各位大侠前辈 有个工地要求在混凝土基础上做环氧自流平,怕一两年以后混凝土崩裂造成环氧自流平表面裂缝,有什么方法或者工艺能防止吗 谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2012-08-28 #2 这没有太好的办法 基础材料出问题,面层是没有办法克服的,用弹性的聚氨酯效果会好一些,但成本太高,需要进口 以前我也有作过类似的工程,可以考虑使用双组分耐磨地坪,有好的粘结力、 柔性抗裂性,关键是收缩值小,平滑性也好。缺点是贵一些,比较适合老地面翻新
这没有太好的办法 基础材料出问题,面层是没有办法克服的,用弹性的聚氨酯效果会好一些,但成本太高,需要进口 以前我也有作过类似的工程,可以考虑使用双组分耐磨地坪,有好的粘结力、 柔性抗裂性,关键是收缩值小,平滑性也好。缺点是贵一些,比较适合老地面翻新
先 先正达 见习生 注册 2012-07-24 帖子 5 反馈 0 积分 8 QQ 1272393839 2012-08-28 #3 凯旋大哥 现在甲方还没有打混凝土 厚度5公分 现在让我们出个方案 比如说中间加钢丝网或用别的方法来防止混凝土基础以后出现崩裂 谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2012-08-28 #4 "先正达 发表: 凯旋大哥 现在甲方还没有打混凝土 厚度5公分 现在让我们出个方案 比如说中间加钢丝网或用别的方法来防止混凝土基础以后出现崩裂 谢谢 点击展开... 一般混凝土只要不出质量问题,是不会出大问题的,除非是结构沉降,环氧做得厚一些,耐久性不是问题 你说的一两年以后混凝土崩裂,主要考虑: 1、混凝土的抗水压的问题,不管裂不裂,只有有水上来,环氧肯定要烂掉的 2、结构的沉降,这个结构问题,没有办法 3、混凝土的标号与养护,这是混凝土施工的管理,你可以多多监督 4、地坪施工工艺的优化,不外乎有几种方案: a、可以先做耐磨地坪,再做环氧,这样环氧可以做得比较薄,耐久性也好,成本比较低,但耐磨地坪一定要做得好一些,不能偷工减料 b、可以在混凝土上面做超平地坪,平整度、强度要提高很多,但成本巨高,这个要看实际的设计要求 c、环氧做得结实一些,保证一定厚度的环氧砂浆层。 关于你说的要不要加筋,这个是设计的问题,我们不可能左右设计,更不可能对混凝土的施工提出要示,人家甲方、乙方要结实建筑的应用情况来设计的,与我们不相关 我环氧没有直接做过,只是做过工序的衔接,随便说说,不一定对
"先正达 发表: 凯旋大哥 现在甲方还没有打混凝土 厚度5公分 现在让我们出个方案 比如说中间加钢丝网或用别的方法来防止混凝土基础以后出现崩裂 谢谢 点击展开... 一般混凝土只要不出质量问题,是不会出大问题的,除非是结构沉降,环氧做得厚一些,耐久性不是问题 你说的一两年以后混凝土崩裂,主要考虑: 1、混凝土的抗水压的问题,不管裂不裂,只有有水上来,环氧肯定要烂掉的 2、结构的沉降,这个结构问题,没有办法 3、混凝土的标号与养护,这是混凝土施工的管理,你可以多多监督 4、地坪施工工艺的优化,不外乎有几种方案: a、可以先做耐磨地坪,再做环氧,这样环氧可以做得比较薄,耐久性也好,成本比较低,但耐磨地坪一定要做得好一些,不能偷工减料 b、可以在混凝土上面做超平地坪,平整度、强度要提高很多,但成本巨高,这个要看实际的设计要求 c、环氧做得结实一些,保证一定厚度的环氧砂浆层。 关于你说的要不要加筋,这个是设计的问题,我们不可能左右设计,更不可能对混凝土的施工提出要示,人家甲方、乙方要结实建筑的应用情况来设计的,与我们不相关 我环氧没有直接做过,只是做过工序的衔接,随便说说,不一定对