saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2012-08-27 #1 过了大半年,《建筑防火设计规范》报批稿才出来,至于何时最终版发布,还未可知。其中6.7章节规定如下: 6.7建筑外墙和屋面保温 6.7.1采用内、外保温系统的建筑,其保温材料宜采用A级,不宜采用B2 级,严禁采用B3级;其基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。 6.7.2建筑外墙采用内保温系统时,应符合下列规定: 1 人员密集场所及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层,应采用 A 级保温材料; 2 其他建筑、场所或部位,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1 级的保温材料。采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且防护层的厚度不应小于 10mm。 6.7.3建筑外墙采用保温材料与两侧墙体无空腔的复合保温结构体系时,该复合外墙的耐火极限应符合本规范的有关规定。当采用B1 、B2 级保温材料时,保温材料的两侧应采用不燃材料做保护层且外侧保护层的厚度不应小于 50mm。 6.7.4住宅建筑的外墙外保温材料与基层墙体、装饰层之间无空腔时,其保温系统应符合下列规定: 1建筑高度不大于 27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。 采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层位置的防护层厚度不应小于 10mm;其他楼层,不应小于 5mm。外墙上的门、窗、洞口应设置乙级防火门、耐火极限不低于 1.00h的C类防火窗;应在每层采用高度不小于 300mm 的不燃材料设置水平防火隔离带或挑出宽度不小于 1.0m的防火挑檐; 2建筑高度大于 27m、不大于 100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1 级。 建筑高度大于 27m、不大于 54m,并采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层位置的防护层厚度不应小于 10mm;其他楼层,不应小于 5mm。外墙上的门、窗、洞口应设置乙级防火门、耐火极限不低于 1.00h的C类防火窗;应在每层采用高度不小于 300mm 的不燃材料设置水平防火隔离带或挑出宽度不小于 1.0m的防火挑檐。 建筑高度大于 54m、不大于 100m,并采用B1级保温材料时,其防护层的厚度不应小于 50mm; 3建筑高度大于 100m 时,保温材料的燃烧性能应为 A 级。 6.7.5除住宅建筑外,其他建筑的外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时,其保温系统应符合下列规定: 1人员密集场所,保温材料的燃烧性能应为A级;设置人员密集场所的建筑,可分别按照本规范的相关要求确定保温材料的燃烧性能; 2除人员密集场所外的其他建筑或场所,当建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当建筑高度大于24m、不大于50m时,不应低于B1 级;当建筑高度大于50m时,应为A级。 3采用B1 、B2 级保温材料时,应应采用不燃材料做防护层且防护层的厚度不应小于50mm。 6.7.6外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,其保温系统应符合下列规定: 1 建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;建筑高度大于 24m时,应为A级; 2 采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层且防护层的厚度不应小于50mm。 3保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 6.7.7除三层及三层以下的建筑和外墙采用涂料的建筑外,外墙的装饰层应采用不燃材料。 6.7.8除采用 A 级保温材料的建筑外,外墙外保温系统采用不同于本规范规定的其它构造方式时,应按现行国家标准《建筑外墙外保温系统防火试验方法》的规定对该外墙外保温系统的防火性能进行试验达到合格判定标准,且外墙的耐火极限应符合本规范的有关规定,外墙上的门、窗、洞口应设置乙级防火门、耐火极限不低于 1.00h 的C 类防火窗。 6.7.9建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料作防护层且防护层的厚度不应小于 10mm。 当屋面和外墙均采用B1、B2级保温材料时,应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带将屋面和外墙分隔。 6.7.10 电气线路不应穿越或敷设在B1或B2级保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取防火保护措施。安装开关、插座等电器配件的周围应采取防火措施。 这个50mm厚的防护层该怎么做?难道真的得像万科的预制墙板一体化产品靠拢吗?
过了大半年,《建筑防火设计规范》报批稿才出来,至于何时最终版发布,还未可知。saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2012-08-27 #2 建标标函[2012]99号 有关单位: 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》整合修订已经审查,并完成报批稿。防火规范在工程建设标准体系中地位重要,对工程建设影响重大,为使规范更加科学合理、经济适用,可操作性强,现将整合后的《建筑设计防火规范》(报批稿)征求你们意见,规范文本请从国家工程建设标准化信息网下载(网址:www.ccsn.gov.cn)。请你们重点针对合并修订和新增加的技术内容组织专家研究,并将加盖单位公章的书面意见于2012年9月5日前函告我司。 邮寄地址:北京市海淀区三里河路九号 住房和城乡建设部标准定额司 标准规范处 邮 编:100835 电子邮箱:Liangfeng@mail.cin.gov.cn 住房和城乡建设部标准定额司 2012年8月20日 http://www.ccsn.gov....56-e0742756e3af 附件 建筑防火规范-报批稿.pdf 1.9 MB · 查看: 861 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
建标标函[2012]99号 有关单位: 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》整合修订已经审查,并完成报批稿。防火规范在工程建设标准体系中地位重要,对工程建设影响重大,为使规范更加科学合理、经济适用,可操作性强,现将整合后的《建筑设计防火规范》(报批稿)征求你们意见,规范文本请从国家工程建设标准化信息网下载(网址:www.ccsn.gov.cn)。请你们重点针对合并修订和新增加的技术内容组织专家研究,并将加盖单位公章的书面意见于2012年9月5日前函告我司。 邮寄地址:北京市海淀区三里河路九号 住房和城乡建设部标准定额司 标准规范处 邮 编:100835 电子邮箱:Liangfeng@mail.cin.gov.cn 住房和城乡建设部标准定额司 2012年8月20日 http://www.ccsn.gov....56-e0742756e3af
安晟特建材 见习生 注册 2012-06-06 帖子 36 反馈 1 积分 36 QQ 124663441 2012-08-29 #3 建筑节能与结构一体化真是大势所趋,CL体系,FS体系强势复出。真TMD住建部一会儿一个样,这花招出的比翻书都快,还要不要企业活了!
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2012-09-02 #6 机会来了,各位同仁为明年的工程提前做准备吧、、、保温层的防护层厚度50MM是一个挑战、、、
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2012-09-03 #7 【中国网】杭州:保温材料使用不当引发火灾最高罚款10万元 2012-09-03 10:10:17 中国网 【大字 中字 小字】 内容摘要: 建筑节能的重头戏就是外墙保温,保温材料不防火,极易引发火灾事故。《杭州市建设工程防火管理条例(修订草案)》(以下简称“草案”)经杭州市十二届人大常委会第二次会议初审,今起通过媒体向社会公开征求意见。 建筑节能的重头戏就是外墙保温,保温材料不防火,极易引发火灾事故。 近日,杭州修订了建设工程防火管理条例,明确提出如果建设单位要求设计单位、施工单位选用不合格的消防产品或低于防火性能要求的材料;工程监理单位与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,同意选用不合格的消防产品或者低于防火性能要求的材料的,除公安机关消防机构责令改正或停止施工外,还可处1万元以上10万元以下罚款。 《杭州市建设工程防火管理条例(修订草案)》(以下简称“草案”)经杭州市十二届人大常委会第二次会议初审,今起通过媒体向社会公开征求意见。 现行的《杭州市建设工程防火管理条例》,于1999年颁布实施,2004年曾作部分修改,但仍难以适应消防面临的新情况和新问题。 针对建设工地普遍存在的火灾隐患,修订草案中增加了不少内容。 比如,草案第九条,明确要求制定建筑保温工程防火安全专项施工方案,没做到且发生火灾的,最高可罚款5万元。 针对建筑消防管网供水不足,导致延误火灾扑灭最佳时机的问题,草案第二十二条要求,建设单位申请消防验收或者报备案时,应当提供建筑消防管网供水能力检测报告。 此次修订,草案在第十七条中还添加了家庭配备消防应急救援箱的倡导性规定。 家庭消防应急救援箱配置、使用等具体规范由市公安局会同有关部门另外制定。(详见快报8月29日报道《杭州鼓励新建住宅配置家庭消防救援箱,手电筒、灭火器、救援绳网上卖得最火,消防专家建议再配个防毒面具》) 【打印预览】【我要评论】 【返回顶部】 审核人:俞翔
【中国网】杭州:保温材料使用不当引发火灾最高罚款10万元 2012-09-03 10:10:17 中国网 【大字 中字 小字】 内容摘要: 建筑节能的重头戏就是外墙保温,保温材料不防火,极易引发火灾事故。安晟特建材 见习生 注册 2012-06-06 帖子 36 反馈 1 积分 36 QQ 124663441 2012-09-04 #8 "发泡大侠 发表: 机会来了,各位同仁为明年的工程提前做准备吧、、、保温层的防护层厚度50MM是一个挑战、、、 点击展开... 这个50mm的保温层的防护层该用什么材料合适呢?现在也没有一个准确的说法啊!
"发泡大侠 发表: 机会来了,各位同仁为明年的工程提前做准备吧、、、保温层的防护层厚度50MM是一个挑战、、、 点击展开... 这个50mm的保温层的防护层该用什么材料合适呢?现在也没有一个准确的说法啊!
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2012-09-05 #9 钢丝网保温板
saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2012-09-26 #10 大家多关注了关于保温的规定,其实这里面对门窗的要求才坑爹呢 “采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层位置的防护层厚度不应小于 10mm;其他楼层,不应小于 5mm。外墙上的门、窗、洞口应设置乙级防火门、耐火极限不低于 1.00h的C类防火窗” 也就是说,用了非A级保温材料,除了防火隔离带之外,门窗也要防火,普通的节能门窗,如断桥铝合金窗,塑钢窗等等统统不能用了。 这不是防火有和节能相互冲突了吗?建筑还要做节能不?
大家多关注了关于保温的规定,其实这里面对门窗的要求才坑爹呢 “采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层位置的防护层厚度不应小于 10mm;其他楼层,不应小于 5mm。外墙上的门、窗、洞口应设置乙级防火门、耐火极限不低于 1.00h的C类防火窗” 也就是说,用了非A级保温材料,除了防火隔离带之外,门窗也要防火,普通的节能门窗,如断桥铝合金窗,塑钢窗等等统统不能用了。 这不是防火有和节能相互冲突了吗?建筑还要做节能不?