陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 178 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-06-04 #1 为避免因抗裂砂浆和钢丝网变形不同步而产生墙面开裂,抗裂砂浆和拟采用的钢丝网膨胀系数是否相近,尤其显得重要,请有条件的测定一下。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,703 积分 68,925 2007-06-05 #3 我觉得这东西应该是逐层渐变的。 逐层渐变,可以有效的降低墙体的变形,提高粘贴瓷砖的安全系数。不过要做到很好,是需要做大量的工作的。 我在这方面的确没有详细研究过 我觉得聚苯颗粒的变形系数大于钢丝网,通过钢丝网和合适的抹面胶浆,来降低表面的变形,可以提高瓷砖的安全性 并且抹灰层要尽量厚一些。里面的软一些,外面的硬一些。呵呵
我觉得这东西应该是逐层渐变的。 逐层渐变,可以有效的降低墙体的变形,提高粘贴瓷砖的安全系数。不过要做到很好,是需要做大量的工作的。 我在这方面的确没有详细研究过 我觉得聚苯颗粒的变形系数大于钢丝网,通过钢丝网和合适的抹面胶浆,来降低表面的变形,可以提高瓷砖的安全性 并且抹灰层要尽量厚一些。里面的软一些,外面的硬一些。呵呵
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 278 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-06-05 #4 逐层渐变的理论是对的,不过热镀钢丝网是否有镀锌,锌层的厚度是做保温施工时要多注意的
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-05 #5 "bengong751226 发表: 钢丝的热变形膨胀系数肯定小于抗裂砂浆的 点击展开... 钢丝的热变形膨胀系数应该要大于抗裂砂浆吧!我看能否做做这方面实验,再反馈!
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-05 #6 镀锌钢丝网11~12×10-6(1/℃),聚合物砂浆在10~11×10-6(1/℃),
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 178 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-06-05 #7 1、保温体系是要求“逐层渐变”,但我们现在讨论的是同一层中的抗裂砂浆与镀锌钢丝网,,既然在同一层,我想这两种材料的线膨胀系数应尽可能相近,如钢丝网的线膨胀系数大于抗裂砂浆势必会引起砂浆层开裂。 2、随着钢丝网丝径的增大是否会超出抗裂砂浆的抗裂极限? 3、在薄抹灰系统中抗裂砂浆的最大厚度是有要求的,否则同样会引起砂浆面层开裂。
1、保温体系是要求“逐层渐变”,但我们现在讨论的是同一层中的抗裂砂浆与镀锌钢丝网,,既然在同一层,我想这两种材料的线膨胀系数应尽可能相近,如钢丝网的线膨胀系数大于抗裂砂浆势必会引起砂浆层开裂。 2、随着钢丝网丝径的增大是否会超出抗裂砂浆的抗裂极限? 3、在薄抹灰系统中抗裂砂浆的最大厚度是有要求的,否则同样会引起砂浆面层开裂。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,703 积分 68,925 2007-06-06 #8 在钢丝网,是要特别注意砂浆的粒径和厚度,否则很容易开裂,这在以前的施工中吃过亏了,要加粗砂的
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 178 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-06-10 #9 凯旋,你认为在抗裂砂浆中加的粗砂为多少目比较合理?另外胶粉含量是否需要调整?
B bengong751226 见习生 注册 2007-05-22 帖子 62 反馈 0 积分 147 2007-06-18 #10 楼主,你那有关于保温浆料的资料,可以发出来给我看一下吗?我又有这方面的情况了解。 我是做防腐这一行的。
双 双胞胎 见习生 注册 2007-05-07 帖子 43 解答 1 反馈 1 积分 128 2007-06-19 #11 1砂子级配很重要 2另外抗裂砂浆的柔韧性也很重要 市场上抗裂砂浆的价格大多数很低,无法保证抗裂砂浆的质量,保温系统中我想最重要的一个环节就是抗裂砂浆,所以开裂是不良竞争的结果.