J jiangshangyuwen 见习生 注册 2006-12-31 帖子 5 反馈 0 积分 17 2007-06-04 #1 请问各位老大:水泥自流平做面层用施工多厚效果比较好?为什么我刮出的材料总有刀痕,是不是太薄,流不平的缘故?面层自流平用齿刀还是平刮板施工好?谁有做面层的施工图片发两个,长长学问。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-06-04 #2 流不平,是自流平水泥配方的原因 不过自流平水泥没有人们想像的那么平,需要用消泡滚消泡,只要消泡后平整就可以了 施工厚度看要求,目前在华东,比较常见的是3mm左右。厚度成本高
ardexbj 见习生 注册 2007-06-27 帖子 11 反馈 0 积分 10 2007-06-27 #4 我来说两句 楼上的回答过于简单 先回答第一个问题:"水泥自流平做面层用施工多厚效果比较好?"如果是做面层用,建议的厚度应该不能低于5mm,这里指的5mm是平均厚度,因为基面是不平整的,那么在最薄的地方不能低于3mm,最厚的地方可能会到7-8mm。而对于真正的施工要求,建议在最薄处应该达到5mm,实际平均下来应该是7mm左右。而做地下材的自流平,如上面需要粘贴PVC或瓷砖等装饰面材的,能达到3mm就可以了。 第二个问题:至于会刮出刀痕,一个是自流平的摊流度不够,如果摊流度能达到130以上,那就是老兄施工技术的问题了。 第三个问题:一般来说,做地下材的自流平用刮刀(或锯齿刮刀)将材料摊平后,用消泡滚筒整平就行,表面的坑点不影响后续作业的要求,同时用消泡滚筒操作简单,整平容易。但对于做面层自流平用消泡滚筒整平会留下很多坑点,影响表面效果,但如果用带色的环氧漆罩面影响不大,透明的罩面材料或直接当面材就不是太好看。所以建议还是用大刮板找平。当然啦,这个需要训练的,不是一般人能操作好的。 图片不知怎么插,抱歉
我来说两句 楼上的回答过于简单 先回答第一个问题:"水泥自流平做面层用施工多厚效果比较好?"如果是做面层用,建议的厚度应该不能低于5mm,这里指的5mm是平均厚度,因为基面是不平整的,那么在最薄的地方不能低于3mm,最厚的地方可能会到7-8mm。H haier0123 试验员 注册 2007-02-17 帖子 158 反馈 6 积分 183 QQ 154592600 2007-07-03 #5 很同意楼上的意见,看来您是很有经验的了,但是对于行业标准规定的130mm的流动度,我要说说我的看法,目前做3mm的水泥自流平垫层,一般需要的流动度最好在140以上是最好,施工地面不像在实验室做实验,必须要欲留出一定的流动度来以满足施工的要求,而且做的很薄的时候流动度不高的话会出现楼主说的那样的结果,会有刮痕等,用消泡滚滚过后也很难做到平整,但对于做的稍厚一点的,那流动度只要符合规定也就可以了,而且不应该有泌水,沉浆等问题,否则会影响表面的效果,比如花色不均等问题.一般用的锯齿刮刀有3mm,5mm,7mm等的,大部分是5 mm,所以一般施工厚度为3mm.
很同意楼上的意见,看来您是很有经验的了,但是对于行业标准规定的130mm的流动度,我要说说我的看法,目前做3mm的水泥自流平垫层,一般需要的流动度最好在140以上是最好,施工地面不像在实验室做实验,必须要欲留出一定的流动度来以满足施工的要求,而且做的很薄的时候流动度不高的话会出现楼主说的那样的结果,会有刮痕等,用消泡滚滚过后也很难做到平整,但对于做的稍厚一点的,那流动度只要符合规定也就可以了,而且不应该有泌水,沉浆等问题,否则会影响表面的效果,比如花色不均等问题.一般用的锯齿刮刀有3mm,5mm,7mm等的,大部分是5 mm,所以一般施工厚度为3mm.
M muxue1104 见习生 注册 2007-07-21 帖子 112 反馈 1 积分 122 2007-07-21 #6 回复 同意楼上的观点,我想问以下自流平系统接逢处有没有好的处理方法, 我现场看了下,接逢的地方都有明显的突起
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-07-29 #8 虽然行标要求流动度为130,我一般在生产配方控制在140~150,流动度太小,摊平度太小 并且在垫层自流平中,我的加水量调整的较高,约25%,这样可以提高每包自流平水泥的用量 在于终饰面自流平,我遇到最多的还是气泡问题,终饰面要求很高,施工难度也很大,最薄不应低于5mm,并且上面还要做封闭层
虽然行标要求流动度为130,我一般在生产配方控制在140~150,流动度太小,摊平度太小 并且在垫层自流平中,我的加水量调整的较高,约25%,这样可以提高每包自流平水泥的用量 在于终饰面自流平,我遇到最多的还是气泡问题,终饰面要求很高,施工难度也很大,最薄不应低于5mm,并且上面还要做封闭层
H haier0123 试验员 注册 2007-02-17 帖子 158 反馈 6 积分 183 QQ 154592600 2007-07-30 #9 接缝问题嘛!最好是连续施工,要是实在不行那就在接头处用平抹子抹一下嘛,呵呵,土办法,但是非常实用!
干粉人生 特种干粉专家(资深实战型) 新人进步徽章 武林新丁 注册 2006-12-30 帖子 63 解答 1 反馈 11 积分 83 2007-08-30 #11 经签定:4楼是专家.. 8楼的问题:界面剂如果做的好。是不可能有气泡的..当然还要看什么基面。如果基面太过于松散也是不行!
W wuno1 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2006-11-12 帖子 49 反馈 25 积分 60 2007-09-14 #12 ARDEX的同志们说的有一定道理,不过太薄了当面层用放在家里还凑合用,用在公共场合或工业场合未免太胆大,环氧自流平这么厚还差不多。水泥自流平强度、粘结性可没环氧那么好。不谈地面平整度问题(您看哪个基层能达到国标要求的2m5mm要求?),地面的压应、剪应力也够受的。哪位兄弟给大家上传照片看看3mm能禁住5吨叉车的照片,我们也学习学习? 刮痕个人认为还是配方问题,别舍不得好外加剂,一分钱一分货。自愈性不够,开放时间不足,肯定不行了。流变体系设计好了,这问题就自然迎刃而解了。
ARDEX的同志们说的有一定道理,不过太薄了当面层用放在家里还凑合用,用在公共场合或工业场合未免太胆大,环氧自流平这么厚还差不多。