Y yiqin1007 见习生 注册 2012-07-28 帖子 2 反馈 0 积分 8 QQ 492499719 2012-07-28 #1 最近做的一次绿色耐磨地坪施工时出现了脱层现象,混凝土10公分左右。 金刚砂和42.5水泥没有问题。 金刚砂比重3.5吨/立方。 水泥比例35%(配一罐3包半水泥), 奈系减水剂2KG,甲酸钙3KG, 一品复合绿6305配30KG, 施工温度33度。 几乎提不起浆(极少见),抹光的后期,收光阶段鞋子能带起鞋印大小的耐磨层。混凝土有问题,标号达不到,后来做的时候混凝土上撒了几包32.5水泥,仍然有脱层现象出现(貌视好些),最后破损的地方靠抹面补上,24小时地面的强度比较好,如果不脱层,浆多些,效果就会很好(浆少了,有零星砂眼,亮度不够)。 混凝土的问题都知道,不能含泥量高,标号不能低于C25。 各位专家遇到过以上问题吗,能否从地坪材料的角度分析这个问题,这个配方做过不少绿色,刚做了一个原色的也有浆,效果不错。分析下外加剂的影响,颜料的影响,本人每年配2000多吨材料,第一次遇到这个问题。
最近做的一次绿色耐磨地坪施工时出现了脱层现象,混凝土10公分左右。Y yiqin1007 见习生 注册 2012-07-28 帖子 2 反馈 0 积分 8 QQ 492499719 2012-07-29 #2 减水剂之前都只加1KG一吨,效果也都可以。会不会是第2次撒料间隔时间长了,下午2点开始撒第一次,到5点才撒第2次,3点钟抹光的时候水泥浆四溅.能否加QQ探讨。 打底混凝土也确实有问题,细砂多,含水重。但是确实也想弄清是否有材料的因素
减水剂之前都只加1KG一吨,效果也都可以。会不会是第2次撒料间隔时间长了,下午2点开始撒第一次,到5点才撒第2次,3点钟抹光的时候水泥浆四溅.能否加QQ探讨。 打底混凝土也确实有问题,细砂多,含水重。但是确实也想弄清是否有材料的因素
T tongjiwjf 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2011-02-21 帖子 91 反馈 12 积分 69 QQ 280958594 2012-10-09 #4 yiqin1007 发表: 最近做的一次绿色耐磨地坪施工时出现了脱层现象,混凝土10公分左右。 点击展开... 提浆的问题 是否可以尝试继续增加减水剂? 施工时 撒料时机非常关键,要对混凝土基层凝结时间有比较合理的判断,会不会混凝土凝结时间偏长,撒料偏早呢? 请确认混凝土是否采用了缓凝剂?
yiqin1007 发表: 最近做的一次绿色耐磨地坪施工时出现了脱层现象,混凝土10公分左右。D dalongwyt 见习生 注册 2011-03-10 帖子 12 反馈 1 积分 25 2013-04-22 #5 就情况看材料的原因可能性不大,应该是基层混凝土的问题,主要可能是商混中粉煤灰添加量太大或者是砂子含泥量太大或者砂子过细。
Y yca8516909 见习生 注册 2009-05-16 帖子 7 反馈 0 积分 7 2013-06-21 #7 我碰到过,主要原因可能有三个.1是基层混凝土原因和5楼说的差不多.2是基层混凝土打毛以后和撒料之间超过时间3是撒料以后没扫一下,有的地方过厚打毛会打不透也会引起脱层.有问题交流请加QQ474214828
我碰到过,主要原因可能有三个.1是基层混凝土原因和5楼说的差不多.2是基层混凝土打毛以后和撒料之间超过时间3是撒料以后没扫一下,有的地方过厚打毛会打不透也会引起脱层.有问题交流请加QQ474214828