• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

解析硬泡聚氨酯复合板的特点

念桥边红药

见习生
注册
2012-06-04
帖子
3
反馈
0
积分
17
QQ
1225793206
硬泡聚氨酯复合板是由无机防火卷材聚氨酯发泡体在一定条件下与添加剂按比例混合经专用全自动生产线一次加工成型的高效保温材料,适用于建筑幕墙保温系统,干挂石材保温和外墙薄抹灰系统做法尤其适于城乡,既有建筑节能改造工程。
聚氨酯复合板的特点
1、复合A级防火性能:聚氨酯无机复合板具有聚氨酯优异的保温隔热性能,同时通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验认证,符合GB8624—1997规定符合A级材料标准。
2、保温效果性能:采用聚氨酯材料力芯材导热系数低(0.018—0.024w/mk)抗折强及拉伸粘接强度高符合GB5404—2007规定。
3、耐候性,抗风荷载性优越系统性,抗冲击性吸水量耐冻融性能级抹面不透水性能优越符合JGJ144—2004规定。
4、支持多种外饰面复合与墙体粘贴力强,可支持多种外饰材料的荷载。
5、系统组成聚氨酯无机复合外墙保温系统由基层砂浆,聚氨酯无机复合板,耐碱网格布成镀锌钢丝网,聚合物抗裂抹面装饰和饰面层组成。
 
"cinderellaman 发表:
GB8624-1997的标准已经作废了,改换GB8624-2006吧。
国标GB-8624-2006也在修改中,还是等GB-8624-2012吧(也可能是2013?)?不然PUF生产线投入要’打水漂‘、、、
 

"changjinglu62 发表:
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的不过要复合砂浆在表面。防火毡不靠普。谨慎使用

不得不说 现在推广的最好的 还是 聚氨酯的复合板 兼顾 保温 与防火!!!



南京红宝丽新材料有限公司 【A级聚氨酯复合板】 诚招各地代理 项目合作 周先生 13701478054 QQ 2325220
 
聚氨酯复合板的缺陷(个人意见):
1、聚氨酯泡沫中含有的主要成分是碳、氢、氧及含量不到10%的氮,在其燃烧的过程中会生成二氧化碳、一氧化碳和水、及低浓度的其他氧化物和氰化氢(剧毒)。
2、聚氨酯复合板为模具内发泡(发泡剂都是HCFC,现在要求的都是C2H5),再经切割,聚氨酯发泡完毕后的特点是外部的硬质聚氨酯外壳用一定的强度限制内部材料的内应力,当聚氨酯在模具内发泡完毕再进行切割时,因外界包裹力的消失,导致聚氨酯的内部应力沿聚氨酯板面六个面进行分散,导致聚氨酯发生明显的翘曲和弯曲现象。特别是外部复合抗裂砂浆形成复合A级产品后,因外部复合的砂浆存在一定的化学收缩反应,在内部芯体材料发泡状况不稳定的状况下,翘曲和弯曲现象会更明显。
3、根据“国家建材院”关于复合材料的检测经验,B1级材料复合为A级时,材料外部的防火砂浆厚度至少为5mm厚,如果外部包裹的防火砂浆为5mm,这样在聚氨酯复合板板端位置会产生10mm厚的板端“灰口”,增加热冷桥部位,同时增加板缝开裂的风险。
4、因聚氨酯复合板外侧为6面砂浆复合网格布包裹,现场施工时,若出现板缝位置高差大于外墙外保温的相关技术标准时,因6面砂浆内部复合有耐碱网格布,造成了复合板本身不能进行打磨,增加外保温施工的难度,影响系统的平整度、垂直度。
 
quote="likekd, post: 140039, member: 23568"]聚氨酯复合板的缺陷(个人意见):
1.个人觉得关于燃烧这个问题最终还是以检测结果为准,毕竟拿上台的是检测报告。
2.硬泡聚氨酯发泡是连续发泡,其变形主要跟熟化条件、卷材与聚氨酯结合处的泡孔等有关,如果单拿聚氨酯来说是比较稳定的,像裸板就很稳定。所有说如果厂家不能在工艺上解决聚氨酯与卷材之间的泡孔问题,就会在工程上出现缩泡、板痕与开裂。
 
还得等今年2012新的建筑防火设计标准(规程)出台,才可能‘一锤定音’、、、
 
后退
顶部