eps保温板利用保稳定固定在墙体上,然后进行施工,具体步骤如下
—取干燥的报纸平铺基面,再以透明胶带封合,约2小时后,报纸若呈现潮湿状,则基面含水率高,不宜施工。
C、当基层墙体材料为灰砂砖、加气砌块或非混凝土类材料时,其基层附着力可按以下方法检验:
——墙体基面经清洗后冲洗晒干,用5块75mmX75mmX50mm厚保温板块粘结于基墙上,养护3天;
——用手拉整块保温板,如果是保温板破坏,即无论是被撕裂、拉断或其它破坏形式,则适用于该墙体。如果是粘结胶浆层或基层墙体被破坏,则应另加机械固定方式施工。
2)胶浆的配置
A、胶粘剂开袋后若发现有结块现象应查看生产日期和合格证若发现有受潮现象应停止使用。
B、胶浆的配置:将胶粘剂与水按4:1重量配比,用电动搅拌器充分搅拌均匀,静置5分钟后,观其向度情况,加入少量水,再搅拌一次。
C、加入水搅拌时,应采用700—1000r/min电动搅拌器(或可变速电动搅拌器),在盛有胶粘剂的桶中,边逐量加入水,边搅拌到均匀。最后看粘稠度适当加入适量的水搅拌均匀。
D、应根据气候情况掌握胶浆稠度,以易施工、不流淌为度,严格控制加入水量。
E、胶浆中不得再掺有砂、骨料、防冻剂、速凝剂、聚合物或其它添加剂。
F、每次调配胶浆不得过多,每次视不同温度环境条件下,在1-2小时内用完。
3)保温板的粘贴
A、标准尺寸的保温板600X1200mm X50mm
B、先沿着外墙散水标高标出散水水平线,如有变形缝时,应标出变形缝及变形缝宽度。
C、在垂直表面上安装保温板时,应从墙面基部及坚固、永久的或临时的支撑处开始。
D、翻包网格同布:粘贴保温板臆先切割窄幅网格布做翻包网格布。具体施工请详见本栏中第(6)点翻包网格布的施工。
E、保温板粘贴:点粘法。用不锈钢抹子,沿板中间部分均匀布置16个点,每点直径约100mm,厚约10mm,中心距约200mm。当采用非标准尺寸板时,涂抹粘结剂一般不多于6个点,但不小于4个点,粘结胶浆的涂抹面积与保温板的面积之比不得小于50%。抹浆时保温板侧边应保持清洁,不得粘有胶浆。
F、保温板抹完粘胶浆后,立即将板平贴在已施工过翻包网格布的基层上滑动就位。粘贴时应轻柔、均匀挤压。
G、为了保证板面的平整度,应随时用一根长度不小于2米的靠尺进行压平操作。保温板应自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/4板长。
H、水平方向的保温板铺设完毕后,将翻包网翻边。
I、板缝间隙大于1.5mm时应用聚苯板填补后打磨平整。
J、在墙面转角处,保温权垂直缝应丈齿交错连接,并保证墙角垂直度。门窗洞口四角部位的保温板应采用整块保温板切割形成,不得拼接。接缝拒没口四角距离不于等于200mm.
K、保温板贴好24小时后应整体打磨一遍以确保平整,打磨时散落的聚本屑应随时清理干净。
注意:粘贴保温板时不能直接在基面上先抹胶浆,在保温板缝之间不能存有胶浆。
4)网格布的铺设
A、网格布铺设前应检查保温板是否塞缝,板面是否打磨平整(用2米长靠尺检查),窗户周边、墙边是否打磨直,翻包网是否被粘结胶浆污染,有无将打磨产生的聚苯板残渣从板面清理干净。保温板必须干燥、平整、无任何杂质。
B、铺设网络时建设先做翻包网部位(如需做加强网的地方应先铺设加强网,再铺设翻包网),再做大面积铺设。
C、用不锈钢抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于网格布的抹面胶浆,厚度约为1.6mm。立即将网格布压入湿的抹面胶浆中,待胶浆稍干硬至可以碰触时,再用抹子涂抹第二道抹面胶浆,直至网格布全部被覆盖,肉眼看不到网眼为止。
D、网格布的铺设应自上而下,并没外墙转角处依次铺设。标准网格布间应相互搭接至少6.5mm,但加强网格布之间必须对接,对接边应紧密。当遇到门、窗洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块长为400mm,宽为200mm的标准网格布,以防止开裂。
E、在拐角部位,标准网格布应该是边疆的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网格布应顶角边对接布置。
F、铺设网格布时,网格布的弯曲面应朝向墙面,并沿水平及垂直方向划出T字形以固定在墙面,然后从中央向四周用抹子将网压入胶浆内。
G、抹面胶浆的厚度不小于2.5mm不大于5mm。
H、全部抹面胶浆和网格布铺设完毕后,至少静置养护24小时,方向进行下一道工序的施工。在寒冷和潮湿的气候条件下,还应适当处长养护时间。
I、保护已完工的部位免受雨水的渗透和冲刷。
J、下列部位应加贴加强网格布(先铺设一道加强网格布,再铺设一道标准网格布):
——底层离室外地面高度200mm范围的部位;
——可能遭受冲击力的特殊部位。
K、下列部位应翻包标准网格布:
——门窗洞口及突出的阳角部位;
——管理及其它设备空墙洞口部位;
——勒角、阳台、雨蓬等系统的尽端部位;
——变形缝等需要终止系统的部位。
5)翻包网格布的施工
A、裁剪窗幅标准网格布,长度应由需翻包的墙体部位的尺度而定,宽度约为135mm。
B、先在所需施工的寺面基部涂上一层宽度约65mm,厚度约2mm的胶浆,将网格布的一端约65mm完全埋入胶浆内,余下的部分(小于65mm)甩出用作翻边,并确保其清洁干净。
C、交涂抹好胶浆的保温板铺设到已施工好窄幅网格布的基面上。
D、将翻包部位的保温板的正面和侧面均涂抹上胶浆,将预先甩出的窄幅网格布沿板厚翻转,并压入抹面胶浆。当需要铺设加强网格布时,应先铺设加强网,再将翻包网压在加强网上。
6)变形缝施工
施工时应翻包网格布。
结构变形缝及较宽缝中有金属调整片的,应在保温板粘贴前即设计就位妥当,和基墙牢固固定,作好防锈处理。
7)外墙固定的安装
煤气管理、空调架、落水管等外墙固定件须待抹灰层完工后及时安装到位。并要求预留8——10cm间隙(距墙面)。
8)脚手架的处理
粘贴保温板时在穿墙管处预留空洞,铺设网格布拆除架管,从外或从内将墙体洞眼堵好,再用一块比预留洞眼略大(削成楔形)的保温板将原先在保温板上预留的洞孔塞上,将周围外表面打磨平整,即可准备下一步的施工了。
9)损坏墙面的修补
割除损坏的保温叠合层,直至露出一块略大于实际损坏面积的、尺寸归整一致的洁净的基层墙面。沿修补部位周边约75mm宽度范围内除面层涂料,直至露
出原有抹面胶浆小心剔除残留的聚苯板,并将基层墙面上原有的粘结胶清除干
净。将四周未损坏的涂层用胶带盖住。
预切一块聚苯板,并打磨其他边缘部分,使其能紧密嵌入被切除的破损部位。在板的背面全部涂上胶浆,但不得在其四周侧面涂抹,然后塞入破损处。
切一块标准网格布,其大小能覆盖整个修补区域,并与原有的网格布至少重叠65mm。辅设网格布。
使用小号湿毛刷,整平表面不规则处,并将边缘处刷平。
抹面胶浆完全干燥后再修补处涂上棉层涂料。纹理、色彩应和原墙面保持一致。
eps保温板施工比较简单,加上外饰面的工艺都很诚心,整体可访问www.zzcybw.com网站查询
联系人:于金锋 0371-63268600 15038050077地址:郑州市高新技术开发区创业大厦B323室
