• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚氨酯 聚氨脂保温墙体开裂是什么原因?

lfq0508

见习生
注册
2012-04-09
帖子
2
反馈
0
积分
14
QQ
27437577
聚氨脂保温墙体阳角开裂,最大处有两公分。裂缝都在阳角处。小面积,分段出现。请教高手,是什么原因?如何处理?18606380351,李。谢谢!!!!!!!
 
有照片吗?什么找平材料?饰面是薄抹灰涂料还是厚抹灰加网的面砖?工程地区?完工的时间?、、、要全面了解,才能判断、、、
 
用的聚苯颗粒砂浆2公分找平,阳角用的是耐碱网格布,墙体是钢网厚抹灰面砖。抹灰后第三天开始贴砖。出现的问题是:阳角开裂,网格布出现断裂2CM聚苯颗粒砂浆层也裂,聚氨脂没有出现问题。面砖勾缝处出现裂缝,最大处1.5CM。分段出现。请教高手?
 
"lfq0508 发表:
用的聚苯颗粒砂浆2公分找平,阳角用的是耐碱网格布,墙体是钢网厚抹灰面砖。抹灰后第三天开始贴砖。出现的问题是:阳角开裂,网格布出现断裂2CM聚苯颗粒砂浆层也裂,聚氨脂没有出现问题。面砖勾缝处出现裂缝,最大处1.5CM。分段出现。请教高手?
估计是找平的材料收缩造成的,你们抹灰后仅3天就贴面砖,3天时间,找平材料不能完全固化,还在收缩、、、这样的问题我们在8年前就遇到了,从哈尔滨(严寒地区)到杭州(夏热冬冷地区)都有、、、你们的工程在哪啊?什么时间施工的
 
也有可能是聚氨酯收缩造成的(当然还要加上找平材料或抹面材料的收缩),尽管你们检查聚氨酯没有问题,那是表面现象、、、
 
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
 
很多问题不单单是某个材料问题,而是系统匹配性能的问题,阳角位置应力比较集中,贴砖工艺也不甚成熟。
 
"changjinglu62 发表:
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
复合砂浆就行,不要乱诱导人。
 
聚氨酯复合板开裂,与温度和闭孔率等是否有关系,还有密度,以及B料残留等,现在施工过程中遇到很多聚氨酯复合板开裂现象,真是让人头痛,特别是万华的板子,更是不靠谱。
 
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
您说的复合防火毡的成分是什么?能给点参考资料么?谢谢
 
导致这种开裂的原因主要有两点:一是像我们北方,气候变化大,热胀冷缩,建材的耐候性不好,及楼体结构的变动造成的;第二点就是保温终止部位,保温材料和其他材料的衔接处如果此处在施工时没有在接缝处填充发泡胶,时间久了因为两种材料的热胀冷缩率不同,势必会产生开裂。在施工时窗台此处一定注意保温板的排列方式,并做好加强网。
 
后退
顶部