Z ztfgty 试验员 新人进步徽章 注册 2011-10-05 帖子 147 反馈 6 积分 305 2012-06-15 #1 由于传说中砂子变粗可以抗裂,所以最近研究把修补料砂子变粗一些,原来砂子是20-40:40-70:70-140=1:1:1做的级配,没有加消泡剂,气泡基本上浮,刮净后内部基本就没气泡了。但有时候工程上确实爱裂,所以想把砂子总体变粗,就改成了10-20:20-40:40-70=1:1:1(经过密实度试验),其中10-20的砂子形状一般,不太饱满。早期强度上没有太多变化,就是气泡变大了,不爱排出来,残留气泡挺大,加不加消泡没有效果,而且水灰比控制不好的话容易分层,知道是没有细砂子造成的,但是加了细沙不就又回去了吗。筛了别的产品的砂子,基本是10-40范围内,效果怎么就好呢,市场上没法要求特殊级配的砂子了。最佳密实度和抗裂要求对砂子的级配和粒径是一对矛盾吗?如何协调,谢谢各位了
由于传说中砂子变粗可以抗裂,所以最近研究把修补料砂子变粗一些,原来砂子是20-40:40-70:70-140=1:1:1做的级配,没有加消泡剂,气泡基本上浮,刮净后内部基本就没气泡了。Z zwy6880 试验员 注册 2009-04-13 帖子 203 反馈 17 积分 277 2012-06-15 #2 你改变砂子的比例,结果会怎么样呢?建议做一个砂不同比例的紧密堆积密度试验,从而选择合适的砂级配。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-06-15 #3 你说的是什么产品呢?用20-40可以很容易做到3--5毫米厚度。 用10-20厚度怎么也得8毫米以上了。
Z ztfgty 试验员 新人进步徽章 注册 2011-10-05 帖子 147 反馈 6 积分 305 2012-06-16 #4 我做高速修补,砂子的尺寸和厚度到底有什么规定?我没见过太粗的砂子的修补料,除非是混凝土了