请高手指点了 怎么降低砂浆的用水量

越洋彼岸

见习生
注册
2012-05-31
帖子
28
反馈
1
积分
87
请高手指点了 怎么降低砂浆的用水量,纤维素醚对砂浆的强度影响很大?什么样的外加剂既能保水增稠又不影响砂浆的本身强度?
 
"越洋彼岸 发表:
请高手指点了 怎么降低砂浆的用水量,纤维素醚对砂浆的强度影响很大?什么样的外加剂既能保水增稠又不影响砂浆的本身强度?

在水泥量固定的情况下,细粉少用些,会给砂浆增稠的东西少用些,比如硅粉、膨润土、纤维素、PVA
纤维素一定要用的话,选用粘度低的,加水量也会更小。
外加剂(纤维素、淀粉醚)的加入基本上都会影响强度(抗压强度),常用的保水增稠剂就是纤维素了,加入砂浆,想不影响砂浆强度是不可能的,看你做什么产品了,应该根据要达到的性能选择合适的牌号及添加量
 
加减水剂和易性更好,添加量适当,不要让它泌水就行了,施工性能大大改善了
 
"wootianzun 发表:
抹灰砂浆老是裂纹是怎么回事?抹面厚度都在一CM左右 , 纤维素醚都加到0.4了 , 还是裂啊。是不是细砂比较多的原因。我低于1.25mm每吨用到500多公斤。请大师指教。谢谢。
 
先把开裂的机理搞清楚吧。砂浆硬化的过程干燥收缩和温度变形是引起砂浆开裂的两个主要原因。
通过增加胶粉和纤维材料(如PP纤维)可以改善抗开裂性能,但成本你受得了吗,合理设计凝胶材料和集料、填料的级配比例,再适当的配合一点助剂,才是上策。
1.配方上
纤维素的添加量需要根据要使用的基层(吸水量大的基层,纤维素量要适当提高点)及当地气候、施工厚度来调整的。纤维素保水,并不是说加的纤维素越多,就越不容易开裂。纤维素粘度不能太大,厚层抹灰,纤维素粘度过大,很容易开裂的;
薄抹灰的时候,需采用小粒径的骨料。如果厚度1CM,粒径应粗一点,但也不是说越粗越好,好的砂级配才能保证好的抗开裂性和手感;
抹灰厚度大的话带一点PP纤维
2.施工上
控制适当的加水量

抹灰砂浆不难做的,你抹灰是用在哪里,你的水泥用多少,砂子和填料怎么配的?把你配方贴出来,让大伙帮你看看
 
m10抹灰砂浆、水泥p.o42.5(130kg) 煤灰1级f类(60kg)粗砂2.5-4.0mm(75kg)中砂1.25-2.5(345kg)细砂1.25以下(410kg)纤维素醚(0.4kg) 应该是加气砖 很轻的那种。谢谢大家帮忙分析!
 
如果是加气砖的话,很吸水的,砂浆干太快,3—10万的纤维素加量提到1-1.5KG。你的施工性不怎么样吧,可以用一点重钙粉,100—150KG左右取代细砂,另外引气的,搞0.5-1KG。多做做实验,我们再交流。
 
你们的一次施工厚度多少?1.25以上的粗颗粒似乎不少,用的是天然砂还是机制砂?一般天然砂不会有这样的级配吧?纤维素醚0.4的量,不知道粘度是多少的?纤维素醚越多需水越多,强度影响越大,而且也越不好施工,成本还高。
 
"wootianzun 发表:
如果是加气砖的话,很吸水的,砂浆干太快,3—10万的纤维素加量提到1-1.5KG。你的施工性不怎么样吧,可以用一点重钙粉,100—150KG左右取代细砂,另外引气的,搞0.5-1KG。多做做实验,我们再交流。

成本太高了,强度也不好。少量的纤维素醚+极少量的引气+合理的级配或许成本更低,综合效果更好。
 
请问我的砂浆粘结强度达不到要求怎么提高?都需要加什么掺合料能提高粘结强度?请指教!
 
"越洋彼岸 发表:
请高手指点了 怎么降低砂浆的用水量,纤维素醚对砂浆的强度影响很大?什么样的外加剂既能保水增稠又不影响砂浆的本身强度?
你好!如你是想以个产品代替纤维素醚的话,推荐你使用硅酸镁铝,硅酸镁铝和纤维素搭配使用,具有一定的保水性,且可以改善工人施工,和抗流挂性。
 