P ptsteven 见习生 注册 2007-03-30 帖子 3 反馈 0 积分 2 2007-05-29 #1 EPS外墙外保温施工技术 一、工程概况 某住宅工程1、2、3号房为剪力墙结构,最高为13层建筑,外墙采用了EPS(聚苯乙烯泡沫板)外墙外保温系统,外为涂料饰面。 本工程外墙保温系统构成如下:基层(墙体)→保温层(EPS板)→防护层(热镀锌钢丝网)→饰面层弹性涂料,零配件与辅助材料(塑料锚栓)。 要获得较好的保温隔热功能,施工过程中必须从两方面入手,加以严格控制,才能达到理想的效果。一是材料的质量,二是施工的方法。 二、主要材料的质量要求 1.聚苯主要性能指标 导热系/w/(m.k)≤0.041,表观密度/(kg/m2)18.0~22.0,垂直于板面方向的抗拉强度/MPa≥0.10,尺寸稳定性/%≤0.30。 2.胶粘剂的性能指标 拉伸粘接强度/MPa(与水泥砂浆)原强度≥0.60,耐水≥0.40;拉伸粘接强度/MPa(与聚苯板)原强度≥0.10,破坏界面在聚苯板上,耐水≥0.10,破坏界面在聚苯板上。 3.GD-I胶粘剂干粉混合料 干粉料是水泥,砂和填加剂的混合物,其中水泥应满足符合《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》(GB175-92)的要求。砂子应符合含泥量
EPS外墙外保温施工技术 一、工程概况 某住宅工程1、2、3号房为剪力墙结构,最高为13层建筑,外墙采用了EPS(聚苯乙烯泡沫板)外墙外保温系统,外为涂料饰面。