不管是白水泥,还是灰水泥,只要是碱性物质,都有可能泛碱,或者说都会泛碱,只是使用环境不同,配方优化不同,程度不一样而已。
水泥的水泥过程生成大量的氢氧化钙,碱性很高,一般PH值都在9以上,我试过几乎没有发现小于11的
通过配方的优化,是可以降低泛碱的机率的,主要的路径:
1、水泥的选择,尽量选择优质的普通硅酸盐水泥,不要使用复合的,尽量少用粉煤灰水泥
2、憎水剂的使用对于防泛碱是有不小的帮助的,例如最便宜的硬脂酸钙,贵一些有机硅烷粉末,一般表面憎水的原料,固化后表面会成膜,大大降低碱的泛出。憎水性的胶粉也是一个选择,如8031/8034等
3、降低水泥用量,使用一些中性的胶凝材料,例如硅灰等
4、不要过多使用MC或者乳胶粉,MC过多,砂浆气孔也多,施工也很难,由于填缝剂产品的特殊施工方法,MC的多少对于水化效率的影响并不多,很少有纤维素醚用量超过0.8公斤的,以前的配方只加到0.3公斤。胶粉也是,胶粉过多以后,泛白很难看,好像有胶粉返乳的问题,不知道大家没有遇到过。
5、还有最关键的还是施工因素,不要选择中午施工,尽量选择上午或下午施工,让水泥可以最大程序的水化。
泛碱是一个通病,就像饰面砂浆一样,都没有摆脱这个怪圈,需要广大的行业内的朋友共同努力
现在优质的32.5R复合水泥水化速度并不会比42.5水泥水化速度差太久!在冬天顶多差个一两天!如果在晴天325的水化不完全,42.5的也差不到哪里去!出现二次水化和用32.5和42.5没多大差别吧!倒是42.5水泥收缩性大点!反而更容易开裂!泛碱是水泥水化过程中产生的氢氧化钙随着液态水迁移到水泥表面,沉降并和 CO 2反应而产生的,要有水迁移才会发生,复合硅酸盐水泥的水化速度要慢一些,如果是晴天,填缝剂表面很快就干燥,而其水化才进行很少,产生的氢氧化钙也少,所以第二天会发现其表面的泛碱会少一些,但只要遇到下雨天或寒潮(通常是泛碱投诉最多的时候),用复合硅酸盐水泥做的填缝剂,其泛碱会更严重!根本解决不了问题。 我是卖产品的,我们的 Sealon85_1能很好的解决这个问题,可给我的qq发邮件,QQ815446890
0.3纤维素冬天完全没问题对于凯旋的解释有两点质疑;
1,纤维素密的使用:纤维素醚的使用抛开粘稠度不说,他的掺量对于保水性的帮助一定是基于当地现场的气温,湿度,季风和材料本身的失水速率来确定的。只加到0.3,能不能保证水泥的水化很好的进行,我不知道是那个地方可抵做得到。
2,粉煤灰的使用:少量的粉煤灰的使用觉得对于反碱是由抑制作用的,凯旋对粉煤灰的火山灰反应效果表示怀疑,但至少他的前期对于施工性的帮助以及后期对于密实度的帮助是有的,并且对于粉煤灰火山灰反应效果也不该如此悲观消极,作用还是有的,再不济,他也不会有利于反碱。
以上观点,希望大家来讨论,指正。谢谢