在国外混凝土小型空心砌块 (以下简称 “砌块”)应用于建筑己有90多年,
是一项成熟的技术,而且应用相当普遍。砌块在我国应用也有30多年的历史。
混凝土小型空心砌块是一种替代粘土砖的墙体材料,已由初级阶段逐步走向成熟
阶段。在我国由于砌块建筑在实际工程应用中有些问题未得到解决(如:砌块产
品质量不稳定、把砌块等同于砖来设计与施工、砌块建筑的热工性能较差及砌筑
砂浆质量低等)。已建成的砌块建筑则普遍存在 “热、裂、漏”的质量通病,砌
块建筑 (特别是居民住宅)的推广和发展在一定程度上受到严重制约。
为探求砌块建筑产生“热、裂、漏”现象的原因,笔者走访了国内几个砌块
建筑规模较大的地区,并参阅了大量相关资料。分析得出引起渗漏、裂缝的原因
主要有以下几点:第一、基础不均匀沉降引起墙体产生附加应力裂缝:第二、建
筑顶层温差变化较大,屋盖与墙体产生相互作用的裂缝;第三、梁柱应力集中引
起的阶梯裂缝;第四、砌筑砂浆强度低、粘结力差,灰缝不饱满产生的裂缝。前
三种裂缝原因可以通过节点处理和加强基础避免,第四种原因是与砌块、砂浆的
材质有关的。所以我们将解决渗漏、裂缝问题的关键确定为改善砌筑砂浆自身性
育旨。
市场上已经有部分企业采用进口生产线生产出防水砌块,国家也制定了相关
检验标准。我们对防水、非防水砌块单块进行材质检测,合格后备用。砌筑砂浆
除应用广泛的普通水泥砂浆、混合砂浆外,结合本课题研制了砌块专用砂浆、防
水砂浆、纤维砂浆,用于对比试验。
本课题利用中国建筑科学研究院的幕墙动风压试验设备成功模拟自然界风
雨对墙体的作用,将四种砌块和五种砂浆组合对比,形成20个试验模块,同时
接受风雨测试,得出了国内首例砌块墙体渗漏数据,为今后相关研究起铺垫和参
考作用
 