• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 关于灌浆料早强和流动度问题,高手指点下

走哪都是灰

见习生
注册
2012-04-26
帖子
14
反馈
0
积分
41
QQ
35793897
设计要求支座重力灌浆料的要求是这样的:抗压强度:28d≥50MPa, 抗折强度 24h≥10MPa,初始流动度≥320mm,
30min流动度≥240mm,2h抗压强度≥20MPa

现在28天抗压和24h抗折,和初始流动都没问题
问题是30分钟流动度和2h抗压强度都达不到,有人给指导一下,调试的话说也只能达到这两种指标其中的一种
各位高手指导一下吧
配方里有425普硅水泥,10-20目的石英砂,甲酸钙,减水剂,快硬硫铝酸盐水泥,粉煤灰,数值我就不说了
看看要这两个同时达标,在这些里那种材料商做文章,多加还是少加?还是添加另外的材料?谢谢了
 
看了你的原材料种类,还缺两种起决定作用的。
 
火锅里没有盐和辣椒等一样,加油.......促缓结合,泡泡也很恶心的 哦
 
灌浆料客户见的多了,希望能帮到您,QQ1832093343,手机18980592477
 
别用甲酸钙,效果不好还影响后期强度,可用纯碱式硫酸铝 效果好强度高
 
预应力管道高性能压浆剂​
压浆剂掺量10%,成本4000±500/吨。电话:15901153243 Qq:1413004729
主要技术参数
检测项目​
JTG/T F50-2011​
kgj-1​
水胶比
0.26~0.28
0.27​
凝结时间/ h
初凝
≥5
8​
终凝
≤24
12​
流动度(25/S
初始流动度
1017
14.5​
30min流动度
1020
18​
60min流动度
1025
20​
泌水率/%
24h自由泌水率
0
0​
3h钢丝间泌水率
≤0.1
0​
压力泌水率/%
0.22MPa
≤2.0
0.5​
0.36MPa
≤2.0
0.8​
自由膨胀率/%
3h
02
0.03​
24h
03
0.05​
抗压强度/MPa
1d
≥20
合格​
7d
≥40
合格​
28d
≥50
合格​
抗折强度/MPa
1d
≥5
合格​
7d
≥6
合格​
28d
≥10
合格​
对钢筋的锈蚀作用
无锈蚀
无锈蚀
氯离子含量/%
0​
 
后退