凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2007-05-26 #1 一个网友在论坛中提到: 怎么能够把保温颗粒一次性抹的厚点? 作为保温轻质浆料,里面含有大量的轻质材料和气泡,粘结力不高的,不可能做太厚的。当然了,通过改进保温浆料的配方,提高浆料的合易性、粘结力、批刮性,应该可以一次性施工厚度增厚,但不可能一次施工完成的。 大家继续讨论一下吧。
一个网友在论坛中提到: 怎么能够把保温颗粒一次性抹的厚点? 作为保温轻质浆料,里面含有大量的轻质材料和气泡,粘结力不高的,不可能做太厚的。当然了,通过改进保温浆料的配方,提高浆料的合易性、粘结力、批刮性,应该可以一次性施工厚度增厚,但不可能一次施工完成的。 大家继续讨论一下吧。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-05-28 #2 不知楼主是说多厚?根据我的实验可以一次30mm厚可以抹平施工的。至于说实验可以达标而工地不可以达标,我不赞成这样的说法。保温砂浆只要你控制了密度,基本上导热系数不会相差多大。当然你生产不按实验来那就没办法了。
不知楼主是说多厚?根据我的实验可以一次30mm厚可以抹平施工的。至于说实验可以达标而工地不可以达标,我不赞成这样的说法。保温砂浆只要你控制了密度,基本上导热系数不会相差多大。当然你生产不按实验来那就没办法了。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-01 #4 "老兵 发表: 30mm厚一次成型~~~~不太可能吧 点击展开... 可以的关键在于配方!
X XPYXP 见习生 注册 2007-07-05 帖子 8 反馈 0 积分 10 2007-07-18 #5 一次抹30mm是可以的,关键是配方和水灰的比例,配方的调整成本可能会提高较多。:abuse:
wsz1982 高级配方师 注册 2007-03-15 帖子 368 反馈 268 积分 3,696 QQ 65259133 2007-07-31 #7 呵呵,我看到有人可以把保温砂浆一次粉到100mm厚,真是厉害!
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2007-07-31 #8 一次抹30mm甚至更厚是可以的,关键是现在工地施工也就3公分左右,没有必要去研究一次施工厚度的问题,按要求,两遍施工,能达到要求厚度就足够了
wsz1982 高级配方师 注册 2007-03-15 帖子 368 反馈 268 积分 3,696 QQ 65259133 2007-08-04 #9 要想增加材料的施工厚度,主要还是要改进材料的粘性,如果材料的粘性差,材料施工困难,而且施工厚了还容易出现空鼓、开裂。
D dupfzhb 初级工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-08 帖子 153 反馈 36 积分 749 2007-08-05 #10 "龙晨 发表: 不知楼主是说多厚?根据我的实验可以一次30mm厚可以抹平施工的。至于说实验可以达标而工地不可以达标,我不赞成这样的说法。保温砂浆只要你控制了密度,基本上导热系数不会相差多大。当然你生产不按实验来那就没办法了。 点击展开... 请问:你让施工的工人在现场施工时怎么控制密度?
"龙晨 发表: 不知楼主是说多厚?根据我的实验可以一次30mm厚可以抹平施工的。至于说实验可以达标而工地不可以达标,我不赞成这样的说法。保温砂浆只要你控制了密度,基本上导热系数不会相差多大。当然你生产不按实验来那就没办法了。 点击展开... 请问:你让施工的工人在现场施工时怎么控制密度?
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-08-05 #11 "dupfzhb 发表: 请问:你让施工的工人在现场施工时怎么控制密度? 点击展开... 工地是不可能用仪器的,所以只能根据砂浆的稠度,从而可以控制密度。施工现场不会一次抹30mm,分两边抹,易于找平压实。可以抹30mm,不等于一次要抹30mm。
"dupfzhb 发表: 请问:你让施工的工人在现场施工时怎么控制密度? 点击展开... 工地是不可能用仪器的,所以只能根据砂浆的稠度,从而可以控制密度。施工现场不会一次抹30mm,分两边抹,易于找平压实。可以抹30mm,不等于一次要抹30mm。
M mucao 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-03-01 帖子 174 反馈 15 积分 350 2008-01-14 #12 分层施工是最合理的。 如果想一次三公分,那也要分两道完成,第一层薄,但要压实,否则有气体在内,找平难度高。第二层随便施工就可以。
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-01-14 #13 "mucao 发表: 分层施工是最合理的。 如果想一次三公分,那也要分两道完成,第一层薄,但要压实,否则有气体在内,找平难度高。第二层随便施工就可以。 点击展开... 回答得很好,金币奖励。有个小问题要指出来。 第一层薄,但要压实,否则有气体在内,找平难度高。第二层也不能随便施工啊。第二层可以比第一次厚一些,注意找平。
"mucao 发表: 分层施工是最合理的。 如果想一次三公分,那也要分两道完成,第一层薄,但要压实,否则有气体在内,找平难度高。第二层随便施工就可以。 点击展开... 回答得很好,金币奖励。有个小问题要指出来。 第一层薄,但要压实,否则有气体在内,找平难度高。第二层也不能随便施工啊。第二层可以比第一次厚一些,注意找平。
S simon 见习生 注册 2008-07-12 帖子 5 反馈 0 积分 5 2008-07-12 #14 一次30MM,很难找平,容易存在空鼓,估计比2次的施工时间还长,效果还没2次的好,完全没必要