• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

即将执行的新标准为什么没提镀锌钢网?

学无止境1986

见习生
注册
2012-05-13
帖子
26
反馈
0
积分
36
QQ
1921881860
论坛里好像有人参与了新标准“无机轻集料砂浆保温系统技术规程(JGJ253-2011)”的编制,该标准将于6月1日起执行,请问为什么新标准里面的面砖饰面保温系统材料没有提到镀锌钢网?
是否可以用玻纤网格布代替,对于近百米高的房子,外墙外保温面砖饰面的安全性如何?
还有新标准和当地建管站要求外墙外保温面砖饰面需要进行专家论证,并由供货商提供专项方案。这样可行吗?
对于近百米高的房子,外墙外保温面砖饰面的安全性如何?
 
外保温外面不推荐使用瓷砖,建筑设计中,瓷砖用量越来越少
并且在保温体系中,即便是使用钢丝网,由于钢丝网的质量偏差太大,加之抗裂砂浆较厚,安全性上面,并不一定好
具体为什么没有提到钢丝网,就不知而知了
论坛的“得了”大神,是标准的起草人,建议您给他发个信息或者留言
他的个人页面为:http://www.drymt.com/user/2081/
 
后退
顶部